Hi
>Die Reglerfreigabe habe ich, aber bei der Achsfreigabe gibt er immer einen >Fehler aus. "Achsadresse 1 (parameter nicht implementiert) nicht >vorhanden"
Hast du alle Antriebsdaten Projektiert ?
Achname, Motorstrom, Sercos-Auflösung (Zeitraster), Rund/Linearachse, max. Geschwindigkeiten,
Sercos-Adresse für diese Achse ...
>Anscheinend kann er die Parameter nicht
>in eine Programmiersprache umsetzen.
Äh, wie meinst du das ?
Umsetzen ? Wie ?
Die Bedienoberfläche variiert, nach der Inbetriebnahne kannst du
mit einen "Editor" Din - ISO Programme schreiben und ausführen.
z.b.
G0 X100
M15
G1 F2000 X45.045
M30
Dazu sollte natürlich der Antrieb den "Debug"-Modus bereits "überschritten" haben.
>Was meinst du mit Bedienung unter Sercos?
Äh, ich verstehe die Frage NICHT.
PC --> Sercos --> Abtriebteil / Antrieb
Chefe --> Info-Übertragung LWL --> Knecht, der eigentliche Arbeiter
Auf dem PC ist eine MMC, diverse Progrämchen dienen zur Inbetriebnahme
Kommunikation zum Sercos Interface (Stufe 4) habe ich bereits hinbekommen
Das Ding, das einen "Balken" hat und den Modus 4 anzeigt dient zur Inbetriebnahme.
>Ich hab doch nur TwinCat
Ich kenne dieses Modul / Software NICHT, dient jedoch für
Motion-Control, um Befehle zu übersenden.
(Soweit biste jedoch noch nicht)
>Winnbass.
>Da hab ich nirgend etwas gefunden über Sercos-Bedienung.
Jeder Herstelle macht das was eigenes.
Auf dem Rechner läuft normalerweise:
Soft-PLC, Soft-NC, Inbetriebnahme und Diagnosetools.
Das Tool, bei dem du siehst, welchen Modus Sercos hat dient normalerweise der Inbetriebnahme.
Sorry, jeder hat so sein Modul.
Karl