Dreieck ist sicher richtig, kann aber auch in stern angeschlossen werden , jedoch mit weniger drehmoment! FU 2840 geht bis 4 KW, bezieht sich deine Angabe von 4 kw Motorleistung bei 400 oder 680V und bei welchem cos phi.?
laut Poduktdatenblatt ist der Ausgangstrom beim FU mit 9.1 A
Annahme cos pi von 0.95 und 400V ergibt das eine Stromaufnahme des Motors ~6,5A.
Zeig mir doch bitte mal den Danfoss FU der bis 690V geht und den 4kW Asynchronmotor der einen cos phi von 0,95 hat
Folgendes ist richtig: Man kann auch einen 400/690V-ASM in Sternschaltung (also eigentlich 690V) an einem 400V-FU betreiben. Der Strom geht sogar gegenüber der Dreieckschaltung um Wurzel 3 runter.
Wenn der Motor sein Nennmoment liefern soll, kann es das aber nur bis 50Hz/Wurzel 3 also 28,9 Hz.
Es muss als Eckfrequenz nicht 50Hz / 690 V sondern 28,9 Hz / 400V eingestellt werden.
Ab dieser Frequenz kann die Spannung nicht mehr mit der Frequenz erhöht und es wird das Feld geschwächt.
Ein 4kW-Motor hat so rund um die 8A Nennstrom bei 400V.
Für o.g. Betrieb hat ein 4kW Motor 8A / Wurzel 3 = 4,6A,
das kann auch ein 400V 2,2kW FU noch liefern.
Mehr wie max. diese 2,2kW bei 28,9Hz wird dann der 4kW-Motor aber auch nie liefern können.......
So ne Nummer macht man i.d.R. nur mit einem 1phasigen FU (Eingang) damit man ein 400V-Motor an einer 230V-Steckdose betrieben kann wenn es sich um einen 400/690V-Motor handel.
Wenn es ein 230V/400V sein sollte wird dieser ebenfalls in Dreieck geklemmt in so ist es kein Problem (z.B. Drehbank in Garage ohne DS-Anschluss)