Hallo Profi´s,

möchte einen VEM 4 KW Motor 400/680 V
Drehzahl 2885 - 2916 1-min
mit einem Danfoss FU 2840 ansteuern.
Habe noch im Kopf bei kleinen Motoren( bis 2,2 KW) im Stern anschliessen und bei grossen Motoren (ab 3 KW) im Dreieck.
Was ist nun richtig??
 
Hallo Profi´s,

möchte einen VEM 4 KW Motor 400/680 V
Drehzahl 2885 - 2916 1-min
mit einem Danfoss FU 2840 ansteuern.
Habe noch im Kopf bei kleinen Motoren( bis 2,2 KW) im Stern anschliessen und bei grossen Motoren (ab 3 KW) im Dreieck.
Was ist nun richtig??

Welche Netzspannung ?
Der Motor ist an 400V definitiv für DREIECK.

Der UMRI muss natürlich den hohen Dreieckstrom können.
 
Genau Dreieck

Stern würde auch funktionieren, der Motor hätte dann aber weniger Leistung, ich glaub nur noch ein drittel als bei dreieck.
 
Hallo!

Ich würde mich nur auf das verlassen was auf dem Typenschild steht.
Dort muss eine Angabe zur Schaltungsart zufinden sein.
z.B Dreieck/Stern 230V/400V
Wichtig ist auch, ob der FU 400V - Ausgangsspannung liefern kann.
Davon hängt ja nun mal die Schaltungsart des Motors ab.


mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich würde mich nur auf das verlassen was auf dem Typenschild steht.
Dort muss eine Angabe zur Schaltungsart zufinden sein.
z.B Dreieck/Stern 230V/400V
Wichtig ist auch, ob der FU 400V - Ausgangsspannung liefern kann.
Davon hängt ja nun mal die Schaltungsart des Motors ab.

mfg
Hättets du geschwiegen, wärst du Poet geblieben !
Dein Post ist völlig dumm und überflüssig!
 
An einem 3x400V-Fu sind anzuschliessen:

230/400V - Motoren in Stern

400/690V - Motoren in Dreieck


Ausnahmen wie die 87Hz-Schaltung mal aussen vor gelassen.
 
Dreieck ist sicher richtig, kann aber auch in stern angeschlossen werden , jedoch mit weniger drehmoment! FU 2840 geht bis 4 KW, bezieht sich deine Angabe von 4 kw Motorleistung bei 400 oder 680V und bei welchem cos phi.?
laut Poduktdatenblatt ist der Ausgangstrom beim FU mit 9.1 A

Annahme cos pi von 0.95 und 400V ergibt das eine Stromaufnahme des Motors ~6,5A.
 
Dreieck ist sicher richtig, kann aber auch in stern angeschlossen werden , jedoch mit weniger drehmoment! FU 2840 geht bis 4 KW, bezieht sich deine Angabe von 4 kw Motorleistung bei 400 oder 680V und bei welchem cos phi.?
laut Poduktdatenblatt ist der Ausgangstrom beim FU mit 9.1 A

Annahme cos pi von 0.95 und 400V ergibt das eine Stromaufnahme des Motors ~6,5A.

Zeig mir doch bitte mal den Danfoss FU der bis 690V geht und den 4kW Asynchronmotor der einen cos phi von 0,95 hat :ROFLMAO:


Folgendes ist richtig: Man kann auch einen 400/690V-ASM in Sternschaltung (also eigentlich 690V) an einem 400V-FU betreiben. Der Strom geht sogar gegenüber der Dreieckschaltung um Wurzel 3 runter.

Wenn der Motor sein Nennmoment liefern soll, kann es das aber nur bis 50Hz/Wurzel 3 also 28,9 Hz.
Es muss als Eckfrequenz nicht 50Hz / 690 V sondern 28,9 Hz / 400V eingestellt werden.
Ab dieser Frequenz kann die Spannung nicht mehr mit der Frequenz erhöht und es wird das Feld geschwächt.

Ein 4kW-Motor hat so rund um die 8A Nennstrom bei 400V.
Für o.g. Betrieb hat ein 4kW Motor 8A / Wurzel 3 = 4,6A,
das kann auch ein 400V 2,2kW FU noch liefern.

Mehr wie max. diese 2,2kW bei 28,9Hz wird dann der 4kW-Motor aber auch nie liefern können.......

So ne Nummer macht man i.d.R. nur mit einem 1phasigen FU (Eingang) damit man ein 400V-Motor an einer 230V-Steckdose betrieben kann wenn es sich um einen 400/690V-Motor handel.
Wenn es ein 230V/400V sein sollte wird dieser ebenfalls in Dreieck geklemmt in so ist es kein Problem (z.B. Drehbank in Garage ohne DS-Anschluss)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Martin L.
Ich habe gerade auch Foren durchsucht und bin auch auf Deine Aussage gestossen. Also für mich ist die Netzspannung nicht so wie Du schreibst 3 mal 400 Volt sondern 3 mal 230 Volt. Nur wenn ich zwischen den Aussenleitern messe, dann habe ich 400 Volt. Der Verkettungsfaktor ( Wurzel 3 ) läßt grüßen. Vielleicht habe ich ja auch vor Jahren nicht richtig aufgepasst ;-)
MfG Gerald
 
Hallo Martin L.
Ich habe gerade auch Foren durchsucht und bin auch auf Deine Aussage gestossen. Also für mich ist die Netzspannung nicht so wie Du schreibst 3 mal 400 Volt sondern 3 mal 230 Volt. Nur wenn ich zwischen den Aussenleitern messe, dann habe ich 400 Volt. Der Verkettungsfaktor ( Wurzel 3 ) läßt grüßen. Vielleicht habe ich ja auch vor Jahren nicht richtig aufgepasst ;-)
MfG Gerald

Es macht ja auch gewaltig U Null zu messen, da Du natürlich bei JEDEM Motor auch deinen Sternpunkt auf den blauen Draht klemmst :rolleyes:

Achtung - dieses Posting könnte etwas Ironie enthalten :)


ich sollte übrigens einen Motor in Betrieb nehmen, welchen ein Subunternehmen angeklemmt hatte. Alle 3 Aussenleiter auf die Sternbrücke geklemmt....Motorschutzschalter kam sofort :ROFLMAO: Auf meine Anweisung hin hat er es dann geändert, Motor lief aber immer noch nicht an. Durch seine Schrauberei hatte sich eine Strippe von einer Wicklung im Klemmbrett aus der Klemme gelöst.... irgendwann hab ich mir dann selbst Werkzeug geholt :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Martin L.
Ich habe gerade auch Foren durchsucht und bin auch auf Deine Aussage gestossen. Also für mich ist die Netzspannung nicht so wie Du schreibst 3 mal 400 Volt sondern 3 mal 230 Volt. Nur wenn ich zwischen den Aussenleitern messe, dann habe ich 400 Volt. Der Verkettungsfaktor ( Wurzel 3 ) läßt grüßen. Vielleicht habe ich ja auch vor Jahren nicht richtig aufgepasst ;-)
MfG Gerald

Hallol Graf Glanz,

also nach 4,5 Jahren so eine unqualifizierte Meinung zu äußern ist schon
schade, dein Glanz "graf glanz" ist erloschen!!

Wenn ich schreibe dass ich eine Netzspannung von 3 x 400 Volt AC 50 Hz habe, dann ist das Fakt. O.K.
 