Also, ich habe an einer Maschine einen Ventilator mit 18,5KW. Diesen habe ich mit einem 2PHasigen Sanftanlauf angeschlossen. Aber wie das nun mal so ist, der Motorschutzschalter kommt mit den 20-30 Sekunden Anlauf nicht zurecht... :twisted:
(Ohne Sanftanlauf braucht der Motor auch ca. 20-30 Sekunden)
Stern/Dreieck möchte ich eigentlich nicht einsetzen:???:, jetzt fällt mir nur noch eines an: Größeren Leistungsschalter vorsetzen (Leitungsschutz, Phasenausfall) und den Motor mit einer Thermoüberwachung (Wicklungsfühler) überwachen.
Im Nennbetrieb zieht der Motor auch seine ca. 31A...
Wollte mal andere Meinungen dazu höhren...
(Ohne Sanftanlauf braucht der Motor auch ca. 20-30 Sekunden)
Stern/Dreieck möchte ich eigentlich nicht einsetzen:???:, jetzt fällt mir nur noch eines an: Größeren Leistungsschalter vorsetzen (Leitungsschutz, Phasenausfall) und den Motor mit einer Thermoüberwachung (Wicklungsfühler) überwachen.
Im Nennbetrieb zieht der Motor auch seine ca. 31A...
Wollte mal andere Meinungen dazu höhren...