Hallo zusammen,
hab da mal wieder ne Frage:
ist jetzt zwar ein relativ spezielles Thema, aber vielleicht hat ja einer ne Idee.
Anlage: S7- 315-2DP über Profibus 8-10 ET200 Module und ein Lenze Servo Regler 9300 auch über Profibus. An den Regler werden die Prozessdaten und Parameter übertragen. Unteranderem wird über den Paramterkanal auch der Akt. Ist Wert des Regler in die S7 übertragen.
Solange die Übertragungsrate des Busses nicht grösser 187,5 kBit ist klappt alles wunderbar. Stellt man die Übertragung grösser, kommen die Paramter vom Regler mit einer Verzögerung von ca. 4 - 15 sec. in die SPS.
Jemand irgendeine Idee?
Das Thema EMV und Abschirmung wurde bereits sorgfältig geprüft und brachte keine Verbesserung. Das Profibusmodul des Lenze Reglers passt sich automatisch der Übertragungsrate des Busses bis zu 12 MBit an.
Leitungslänge ist ok.
Der Baustein für die Übertragung der Paramterdaten ist von Lenze, allerdings schon ein paar Jahre alt. Kann ein solches Problem durch eine schlechte/falsche Programmierung auftreten?
Dieses Problem habe ich jetzt bereits bei der 2.ten Anlage, habe allerdings was den Bus betrifft keine Zeitkritischen Anwendungen und bin deshalb immer mit niedriger Busrate gefahren.
MfG,
Flo
hab da mal wieder ne Frage:
ist jetzt zwar ein relativ spezielles Thema, aber vielleicht hat ja einer ne Idee.
Anlage: S7- 315-2DP über Profibus 8-10 ET200 Module und ein Lenze Servo Regler 9300 auch über Profibus. An den Regler werden die Prozessdaten und Parameter übertragen. Unteranderem wird über den Paramterkanal auch der Akt. Ist Wert des Regler in die S7 übertragen.
Solange die Übertragungsrate des Busses nicht grösser 187,5 kBit ist klappt alles wunderbar. Stellt man die Übertragung grösser, kommen die Paramter vom Regler mit einer Verzögerung von ca. 4 - 15 sec. in die SPS.
Jemand irgendeine Idee?
Das Thema EMV und Abschirmung wurde bereits sorgfältig geprüft und brachte keine Verbesserung. Das Profibusmodul des Lenze Reglers passt sich automatisch der Übertragungsrate des Busses bis zu 12 MBit an.
Leitungslänge ist ok.
Der Baustein für die Übertragung der Paramterdaten ist von Lenze, allerdings schon ein paar Jahre alt. Kann ein solches Problem durch eine schlechte/falsche Programmierung auftreten?
Dieses Problem habe ich jetzt bereits bei der 2.ten Anlage, habe allerdings was den Bus betrifft keine Zeitkritischen Anwendungen und bin deshalb immer mit niedriger Busrate gefahren.
MfG,
Flo