Zugriff von PG auf MM440 mit Profibus

Nico99

Level-2
Beiträge
134
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe einen MM440 mit Profibus-Anschaltbaugruppe. Am Profibusanschluss schliesse ich direkt den MPI/DP-Adapter von Siemens. Adapter ist mit USB-Anschluss und ist am PG angeschlossen. Die Versuche auf den MM zuzugreifen über STARTER bleiben erfolglos... Ist das richtig? Wird der Adapter nicht mit Spannung versorgt?
Dann schliesse ich den MM an die 315-2 PN/DP über einen Profibus-Kabel an. An der CPU kommt ein Profibus-Stecker mit PG-Buchse dran. Dann taucht der MM als erreichbarer Teilnehmer auf und kann zu dem Starter-Projekt hinzugefügt werden. Aber dann bleiben die Versuche den MM4 mir Starter Online zu verbinden auch erfolglos...
Wie kann ich den MM4 über PG parametrieren? Nur über AOP/BOP oder USS-Schnittstelle (seriell)?
Oder übersehe ich irgendeine Einstellung?

bis dann,

Nico
 
Hallo!

Punkt 1 hat sich geklärt. man kann nicht direkt auf MM4 über Profibus zugreifen, da der MM4 zwar die 5 Volt ausgibt, aber keine 24 V. Somit muss immer ein Master vorhanden sein (CPU).

Und Punkt 2 liegt scheinbar an den Einstellungen in der Kommunikation des Starters, die muss ich noch ausprobieren.

bis dann,

Nico
 