Hallo all,

Ich habe alle Kommentare durchgelesen und wollte noch was Anderes fragen. Wir bauen gerade einige Schaltschränke für bestimmte Maschinen.
Ein Schrank haben wir mit einem "FU Lenze". dafür haben wir die Möglichkeit, bis 3 Motoren parallel anzuschließen. Dafür haben wir unterschiedliche Distanzen von der Motoren, z.B: einer steht mehr als 60m vom Schrank entfernt, der andere ist in der Maschine (<3m Kabel). Haben wir bisschen recherchiert und gelesen, dass wir die sogenannten "Drosseln" benötigen. zum Thema Umrichter mit 2 oder 3 Motoren parallel, habe ich unterschiedliche Versionen gelesen, je nach Hersteller.
Da die Motoren an dem Umrichter unterschiedliche Kabellängen haben werden, braucht man eine Drossel? Was für eine Drossel wäre hier besser/ideal, Eingangs-, Ausgangs-, oder Zwischendrossel. wie wird die Größe der Drossel bestimmt (hat man da was, wie das alles kalkuliert werden muss?). Könnte jemand hier bitte bisschen Infos liefern?

Bin ganz Beginner in diesem Thema 😅

Verbindlichsten Dank im Voraus.

Viele Grüße,

Simo
 
Hi Simo,

ich bin mir nicht sicher wie man das in so einem Fall sauber auslegt. Meiner Meinung nach ist das kein gutes Konzept mit den 3 Motoren an einem FU. Ich würde selbst 60m Leitung vom FU zum Motor möglichst vermeiden.

Wie groß sind die Antriebe?
Was tun Sie?
 
Was für eine Drossel wäre hier besser/ideal, Eingangs-, Ausgangs-, oder Zwischendrossel. wie wird die Größe der Drossel bestimmt (hat man da was, wie das alles kalkuliert werden muss?)

Kalkulieren muss man da normalerweise nichts sondern nur die auswählen, die im Handbuch vom FU steht. Wenn nicht: Hersteller vom FU kontaktieren.
 
Was meiner Meinung nach schon geht, wäre ein Sinusfilter am Ausgang des FU.
Allerdings kann es dann auch sein, dass 3 Stk kleinere FU ohne Filter günstiger kommen.
Die 60m könnten alleine schon das maximal Mögliche vom FU mit geschirmter Leitung darstellen.
 

Bei einhaltung der seriellen Verschaltung wird zumindest die kapazitive Belastung der Endstufe in Grenzen gehalten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag again Community,

vielen Dank erstmal für eure Meinungen.
Wir arbeiten im Bereich Print-Maschinen und bauen Möglichkeiten für unsere Kunden. Bestimmte Antriebe können überall in der Linie stehen, je nach Fall. In Diesem haben wir 3 Motoren. Wir haben gestern diskutiert, dass die beste Option, ein Sinusfilter zwischen FU und Motoren.
Wir haben auch die Kosten in Betracht genommen, ob wir irgendwie Platz für 3 Umrichter mit den anderen Teilen reinhinkriegen.

Die Antriebe sind unterschiedlich, je nachdem was der Kunde möchte. 4KW ; 7,5KW oder 11KW.
 
Du hast leider nicht verraten, um welchen FU es sich genau handelt. Hier ein Beispiel eine anderen Herstellers: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/drives-in001_-en-p.pdf

Im Anhang A sind da Tabellen zu den maximalen Kabellängen, abhängig von den ergriffenen Maßnahmen und Isolationsklassen der Motorwicklungen.

Thematisiert auch bei Wikipedia:

Bei 60m Motorleitung würde ich prüfen, ob nicht auch ein im Motor integrierter FU möglich wäre bzw. eine IP65 Veriante in der Nähe des Motors.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hello Harald, Oberchefe,

@harald: Die Motoren sin jeder woanders gesteckt. Was meinen Sie mit "steckbare Lösung"?
Wir haben uns für diese Lösung (mit Drosseln) optieren, weil die andere Möglichkeit (jeder Motor einen FU) zusätzliche Material Fordert. Da die 3 Motoren in einer Kette sind müssen diese 100000%tig synchron laufen und das ist "kompliziert". Es erfordert Drehgeber und Synchronregler an jedem Motor.

@Oberchefe: Es handelt sich hier um den Lenze 8200.
 
Die Antriebe sind unterschiedlich, je nachdem was der Kunde möchte. 4KW ; 7,5KW oder 11KW.

Sind die 3 in der Anlage dann unterschiedlich groß oder sind es immer die selben Leistungen?

Die Leitungslängen liegen zwischen 3 und 60m pro Antrieb?

Wenn ich dich richtig verstanden habe ist das Ganze eine Art Kreisförderer? Ist der auf einer Ebene oder fährt der auch auf und ab? Ist der immer gleich belegt? Hat die "Kette" Spiel? Fährt die durch verschiedene Temperaturbereiche/Öfen?

Also wenn das das wird was ich vermute, dann ist die Drossel erst mal dein kleinstes Problem und ich würde das Konzept nochmal überdenken?

So ganz grob:
Ein FU als Master mit Drehzalregelung.
Die anderen beiden bekommen einen etwas höheren Drehzalsollwert und eine Drehmomentbegrenzung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die selben Leistungen. Insgesamt 11KW
Wir haben die Möglichkeit, unseren Schrank in einem mittleren Punkt zu stellen.
Das ist Kreisförmig, auf & ab. Immer gleich belegt. Kette hat kein Spiel (sollte keins haben), Temperatur ist die gleiche (+- 5 Grad)

Das ist richtig, es handelt sich hier um einen FU-Master mit Drehzahlregelung
 