Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wer von euch hat Erfahrungen mit den Beckhoff Antriebsreglern der Reihe AX2000 oder AX2500? Gemeinsam mit den Servomotoren von Beckhoff ist das eine interessante Antriebslösung für NC-Anwendungen mit Motion-Control-Bausteinen unter TwinCat lassen sich damit auf Beckhoff-IPCs unter WIndows sehr leistungsfähige SPS-Programme auf Basis IEC 6-1131-3 programmieren.
Mich interessieren eure Erfahrungen mit der Hardware? Wie robust und fehleranfällig sind die Teile bei euch? Und welche Inbetriebnahme-Erfahrungen habt ihr mit der Anbindung an den Bus (Lightbus, SERCOS, Ethernet-IP, Profibus-DP/MC)...
Unsere Erfahrungen damit sind durchschnittlich gut, wir hatten einige Ausfälle, danach war der Zwischenkreis hin, und es kam immer der Fehler Überspannung im Mastermodul, die Zwischenkreisspannung stieg immer höher und dann stieg der Regler bzw. die Leistungs-Stufe aus.
Unser Schaltschrank hat aber keine Drosseln und ich vermute dass es sich um eine Spannungs-Spitze in der Hauptversorgung handelt, da das gesamte Elektronetz der Firma abgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde und die Anlage nicht heruntergefahren worden war.
Wer kennt sich mit der korrekten elekrischen Verschaltung aus, welche Zusatzkomponenten werden im Schaltschrank ausser den Reglern noch benötigt?
Ist es ein Problem wenn man die Klemme auf der die drei Haupthhasen (380V) aufgeklemmt sind, einfach so abzieht und wieder aufsteckt, während die Motoren Enabled und in der Reglung sind?
Ich werde den Defekten AX2500-Master einfach austauschen und ein Ersatzgerät bestellen, bevor ich lange herumprobiere- das dauert auch viel zu lange, denn mit Maschine muss wieder "in Produktion"...
Mit freundlichen Grüßen,
B. M.
wer von euch hat Erfahrungen mit den Beckhoff Antriebsreglern der Reihe AX2000 oder AX2500? Gemeinsam mit den Servomotoren von Beckhoff ist das eine interessante Antriebslösung für NC-Anwendungen mit Motion-Control-Bausteinen unter TwinCat lassen sich damit auf Beckhoff-IPCs unter WIndows sehr leistungsfähige SPS-Programme auf Basis IEC 6-1131-3 programmieren.
Mich interessieren eure Erfahrungen mit der Hardware? Wie robust und fehleranfällig sind die Teile bei euch? Und welche Inbetriebnahme-Erfahrungen habt ihr mit der Anbindung an den Bus (Lightbus, SERCOS, Ethernet-IP, Profibus-DP/MC)...
Unsere Erfahrungen damit sind durchschnittlich gut, wir hatten einige Ausfälle, danach war der Zwischenkreis hin, und es kam immer der Fehler Überspannung im Mastermodul, die Zwischenkreisspannung stieg immer höher und dann stieg der Regler bzw. die Leistungs-Stufe aus.
Unser Schaltschrank hat aber keine Drosseln und ich vermute dass es sich um eine Spannungs-Spitze in der Hauptversorgung handelt, da das gesamte Elektronetz der Firma abgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde und die Anlage nicht heruntergefahren worden war.
Wer kennt sich mit der korrekten elekrischen Verschaltung aus, welche Zusatzkomponenten werden im Schaltschrank ausser den Reglern noch benötigt?
Ist es ein Problem wenn man die Klemme auf der die drei Haupthhasen (380V) aufgeklemmt sind, einfach so abzieht und wieder aufsteckt, während die Motoren Enabled und in der Reglung sind?
Ich werde den Defekten AX2500-Master einfach austauschen und ein Ersatzgerät bestellen, bevor ich lange herumprobiere- das dauert auch viel zu lange, denn mit Maschine muss wieder "in Produktion"...
Mit freundlichen Grüßen,
B. M.