Zeitverzögertes Not-Aus Abschalten von FU

Andreas28

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Ein FU (Tele. ATV71) soll über ein zeitverzögertes Not-Aus Relais sicher abgeschaltet werden. Die Freigabe wird bei Not Aus sofort abgeschaltet und der "Sichere Halt" Eingang wird zeitverzögert abgeschaltet (Aufgrund der hohen Masse muss der Antrieb gebremst werden). Derzeit verwenden wir ein Not-Aus Relais von Pilz oder Tele, bei beiden habe ich das Problem, dass diese Relais erst quittiert werden können, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich benötige aber ein Relais welches ich auch vor Ablauf der Zeit quittieren kann oder einen Schaltungsvorschlag.

Vielen Dank in Voraus.
 
Wie lange (in Sekunden) ist denn Deine Bremsrampe daß es so ein großes Problem ist die Verzögerungszeit abzuwarten?
 
Schau Dir mal das PNOZ XV3.1 von Pilz an.

Unterlagen kann man bei Pilz laden.
Ich setze das bei Stop Kategorie 1 ein.
 
Nach den Unterlagen im Internet sieht es so aus, als wenn es funktionieren könnte.

Vielleicht kannst du mir aber sagen, ob das Not- Aus Relais quittiert werden kann auch wenn die eingestellte Zeit noch nicht abgelaufen ist.
 
die Bremsrampe betägt zwischen 90 und 200 sec. je nach Maschine.

Hallo auch,

jetzt würde mich mal echt interessieren, welche Maschine als Notbremsung eine SOOOO lange Rampe benötigt. Im Notfall wird doch so schnell wie technisch möglich abgebremst, oder gibt es da noch andere Überlegungen?

Gruß Michael aka Dumbledore
 
Hallo auch,

jetzt würde mich mal echt interessieren, welche Maschine als Notbremsung eine SOOOO lange Rampe benötigt. Im Notfall wird doch so schnell wie technisch möglich abgebremst, oder gibt es da noch andere Überlegungen?

Gruß Michael aka Dumbledore

Also bei extremen Massen kann das schon passieren.
Allerdings, da hast Du Recht muss die Gefährdung genau betrachtet werden.
Z.B. Stillstandsüberwachung, verriegelte Türen usw.
Beim Altivar wäre zum Not-Stop auch noch ein Bremsrelais möglich.
 
Häh?
Warum ?

Wenn der Not-Aus entriegelt wurde, alle Schutzmassnahmen in Takt sind, darf resetet werden. Einzig wenn beim abbremsen durch das wiedereinschalten ein Schaden oder eine Gefährung entsteht, muss das wiedereinschalten verhindert werden.
 
Hallo zusammen,

das Problem läst sich mit einem Pilz Not-Aus Relais (PNOZ s9) realisieren. Nach gedrücktem Not-Aus Taster und anschließend entriegelten Not-Aus Taster kann das Not-Aus Relais auch wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist quittiert werden.

Zur Maschine, dies ist eine Magnettrommel (Masse bis ca. 1000kg) die mit einer Drehzahl von bis zu 2400U/pro Min dreht. Um die Masse geregelt/gebremst zum Stoppen zu bringen wird diese Zeit (90-220sec.) benötigt. Beim Austrudeln lassen würde die Trommel nach seht langer Zeit erst zum Stehen kommen.

Danke für all eure Infos.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Solange deine Trommel ausreichend gesichert ist sollte das kein problem sein

ansonsten müsste man sich mal gedanken über einen größeren motor mit mehr bremsleistung oder um zusatzbremsen (scheiben oder zb lamellenbremsen) die bei notstop zusätzlich bremsen machen.

Die Masse solle kein Problem sein bei Wickelmaschinen habe ich Rollen zb Alu oder Papier / Folie mit 2.5t die ich innerhalb von 3s von 1500 u/min auf 0 bremsen muss bei Not-Stop
 
Zurück
Oben