Hallo

ich habe folgendes Problem:

An einem Simovert VC (6ES7022-6TC61-Z) kommt sporadisch die Fehlermeldung Zwischenkreis zu hoch. (F002) (P071=540V d.h.510-650VDC)
Der Zwischenkreis wird durch eine Einspeise,- Rückspeiseinheit versorgt.
Die im Leseparameter r006 sowie die gemessene Zwischenkreisspannung ist jedoch an Klemme C/D auf max 515V. Am selbigen Zwischenkreis hängen weitere Antriebe die diesen Fehler nicht aufweisen.

Danke für jede Hilfestellung
 
wirkt ein antrieb manchmal generatorisch?
sicher das es ne ein- RÜCKspeiseeinheit ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sind das viele Achsen die gleichzeitig arbeiten ?

Wenn die generatorisch arbeiten und z.B. alle gleichzeitig bremsen
(Sonderfall z.B. Not-Halt), dann kann die Generatorische Energie eventuell nicht abgebaut werden. die Rückspeiseeinheit ist auf 92% des Nennstromes begrenzt.
Wenn der seltene Fall da sein sollte, und du die Bremsrampen verlängern kannst solltest Du mal versuchen die vieleicht nur um 1/10s zu verlängern.

Aber Vorsicht : Sicherheitsniveau beachten ob dies zulässig ist !
 