Ohne Gewähr:
1. Geber: Du brauchst einen Geber, den Du am SEW-Umrichter betreiben kannst, also Resolver (bei Synchron-Motor), sin/cos-Geber (bei Asynchronmotor) oder Hiperface-Geber.
2. Motor: Zuallererst musst Du Dir von Lenze die Motordaten organisieren (
Wicklungsverschaltung, Polpaarzahl, Nennspannung, Nennstrom, Nennmoment, Nennfrequenz, usw. - evtl. auch Wicklungsquerschnitt, Wicklungsinduktivität, Massenträgheitsmoment des Rotors, Maximalstrom, Maximalmoment, Maximaldrehzahl usw.)
3. Bei den MoviTools ist ein Tool dabei (offiziell nur für SEW-Mitarbeiter), mit dessen Hilfe es möglich sein soll, einen Fremd-Servomotor an einem SEW-Umrichter in Betrieb zu nehmen. (Hab das Tool selber noch nie benutzt, nur unbeabsichtigt gestartet)
4. Motor einphasen
Bei Synchronmotoren muss der Umrichter die genau Lage des Rotors kennen. Zu diesem Zweck muss der Motor eingephast werden ("Geber einmessen"). Der ermittelte Offset wird bei SEW-Motoren im Geber gespeichert (das Einphasen erfolgt im Werk) - bei Fremdmotoren erfolgt die Speicherung im Umrichter. Nach Motortausch oder Umrichtertausch muss natürlich erneut eingephast werden - das ist insofern unangenehm, da das Einphasen komplett lastlos erfolgen muss (sprich: Last abstützen, Motor vom Getrieb nehmen und einphasen)
Wie gesagt, hab das selber mit einem SEW-Umrichter noch nie gemacht, bei uns werden bei Servotechnik normalerweise immer "passende" Kombinationen verbaut (sprich: Lenze Motor - Lenze Regler, SEW-Motor - SEW-Regler, Siemens Motor - Siemens-Regler), die Ausnahme sind die Servoregler von B&R - an diesen haben wir schon diverse Synchronmotore (v.a. SEW, aber auch B&R, Lenze und Weiß) in Betrieb genommen.
mfg Maxl