Bin beim Thema Fernwartung über diesen Busserver gestolpert,
kennt jemand die Software oder nutzt dieser gar am Ende.

Mich interessiert Hauptsächlich Performanceänderung der SPS und Stabilität der Kommunikation.
Oder auf deutsch: Ärgert man sich mehr mit der Software rum als sie nützt.

THX
Gert
 

Anhänge

  • lenze_busserver_s7.jpg
    lenze_busserver_s7.jpg
    196,1 KB · Aufrufe: 30
Ich kenne sowas nur von SEW. Aber die grundsätzliche Funktion ist wohl auch bei Lenze ähnlich (wobei Lenze offensichtlich OPC verwendet - SEW hingegen Prodave MPI oder direkten Zugriff per TCP/IP).

Aus sicht des PG:
Prinzipbedingt ist das System in jedem Fall langsamer, als wenn man sich mit dem PG direkt am Profibus anschließt. Die Performance ist im wesentlichen abhängig von
- Busauslastung (wieviel Zeit bleibt für die READREC/WRITEREC-Aufträge)
- SPS-Zykluszeit
- Geschwindigkeit der Verbindung zwischen S7 und PG

Aus Sicht der SPS:
Der Profibus wird durch die zusätzlichen azyklischen Parameteraufträge nochmals gebremst (wobei dies i.d.R. nicht kritisch ist). Die Zykluszeitverlängerung ist i.d.R. vernachlässigbar.

Bei uns sind (in dem Fall von SEW) sowohl die Variante für MPI als auch für Ethernet im Einsatz - allerdings werden sie kaum genutzt weil die Konfiguration auf der S7-Seite meist zu kompliziert und Zeitaufwändig ist.
Außerdem verbaut man sich die Möglichkeit, azyklische Parameteraufträge mittels SFB52/53 im SPS-Programm zu verwenden.

mfg Maxl
 