Hi,
immer wenn ich meinem Testaufbau (315er DP mit einem Umrichter über Profibus) die Spannung zuschalte, dann steht aufm Umrichter "t". Diesen Fehler kann ich nicht hardwaremäßig und auch nicht mit dem Auslesebaustein quittieren. Sobald das Verbindungskabel für Movitools eingesteckt wird, geht der Fehler weg. Ziehe ich dann das Kabel kommt Fehler 43 "Bus-timeout". Der lässt sich genauso wenig quittieren.
Habt ihr irgendwelche Ideen oder bin ich zu doof.
 
Hallo Lurbo

Um welchen Regler handelt es sichu nd wie ist die DP-Karte eingebaut?

DFP21 in UOH oder in MC oder MD?

Kontrolliere bitte, dass die SBus-Adressen nicht doppelt verwendet werden und dass die Busgeschwindigkeit passt.

Gruss
 
Der hat ja doch auch schon ein paar Tage hinter sich ;)

Wenn du mit MoviTool verbindest, kannst du die Adressen im Parameterbaum (Shell nannte sich das glaub) unter Parameter 810 - 819 die nötigen Parameter.

Dieses DFC11B ... ist das nicht ein DFP11B ?!?
 
Dann versuch ichs mal von Shell aus. Das kann auch DFP heißen, habs ausm Kopf raus gemacht.
Der MDX müsste ein Neuer sein, wär das dann ein 61er?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgend was stimmt hier nicht ;)

MoviDrive A ist die 60er Serie.
MoviDrive B ist die 61er Serie und hat (meines Wissens) ein X (MDX61)

DFP11B ist der ProfiBus-Gateway für die A-Serie (Programmierbar mit MoviTools)
DFP21B ist der ProfiBus-Gateway für die B-Serie (Programmierbar mit MotionStudio).

Dazwischen gibt's einige Unterschiede ... hier wäre schon praktisch zu wissen, was du hast.

Gruss
 
Dann habe ich wohl bei beidem die B-Version. Auf der Anleitung stand halt auch 60 und 11. Daher meine Annahme.
Es muss sich aber um nen neuen Umrichter und neue Software handeln (hab das Zeug selbst nicht besorgt).
 
Servus,

wenn du die 7-Segment Anzeige meinst, da sagt dass t aus, dass der Umrichter auf Daten wartet. DFP richtig parametriert?

Dass beim abstecken der Fehler F43 kommt, dürfte davon kommen, dass Movitools noch nicht Offline bzw. noch nicht geschlossen ist. Würde eventuell mal überprüfen, ob der Handbetrieb aktiviert ist.

Ansonsten einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen und von vorne beginnen.
 