Fu und 230Vac Pumpen?

c-teg74

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine evtl. Dumme Frage,

ich hab nen MM420 (550Watt)230Vac Eingang Spannung und will eine 230VAC Pumpe (Unterwasserpumpe Oase Atlantis 200, platz Baulich sehr begrenzt)Betreiben.
Ich habe Spasseshalber die Pumpe L1 auf U und N auf W geklemmt und Pumpe lief auch ganz gut. Nur die Leistung war ein wenig geringer.
Jetzt gehe ich aber davon aus das die Lebensleistung der Pumpe Stark Nachlässt oder der FU das nicht mitmacht.
Kann mich da einer evtl. Etwas schlauer machen?
Oder kennt einer einen Pumpenhersteller der eine UWP anbietet ählnlicher Bauform mit 3x230VAC?

Besten Dank im vorraus....
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo c-teg25,

für eine 1~ 230V AC Pumpe brauchst Du einen Drehzahlsteller mit Pahsenanschnittsteuerung. Das wird mit einem FU nichts.

mfG Jan
 
lenze hat früher solche dinger gebaut ...ne einfache platine
alle analog gehalten ... unkaputtbar
 
Hallo c-teg25,

für eine 1~ 230V AC Pumpe brauchst Du einen Drehzahlsteller mit Pahsenanschnittsteuerung. Das wird mit einem FU nichts.

mfG Jan

Begründung?

Weil ich denke es handelt sich ja um eine Pumpe mit Kondensator,also
eigentlich im Grunde ein Drehstrommotor...

Mich interessiert das Thema deswegen,weil ich in der Firma 2 Motoren mit Steinmetzschaltung (90Watt) provisorisch an einen 230V Danfoss FU gehängt habe!

Läuft schon seit 4 Monaten Problemlos.........(24h/7 tage die Woche)

Habe zwar zeitgleich Drehstrommotoren angefordert,allerdings will sie wohl keiner einbauen ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein FU reduziert üblicherweise mit der Frequenz auch die Spannung (U/F-Kennlinie), somit wirkt der FU gewissermaßen auch ähnlich einer Phasenanschnitt/abschnitt-Schaltung. Solange der FU keine Phasenausfallüberwachung hat (meine damit die Überwachung der Ströme auf den 3 Phasen zum Drehstrommotor hin), kann das relativ gut funktionieren.
 
Und woher willst du den N nehmen, vom FU?
Ich würde davon abraten! Steinmetz-Motoren kann man umbauen, aber Einphasenmotoren an einem FU für Asynchronmaschinen zu betreiben ist bescheuert!
Stell dir nur mal vor da passiert etwas etc...
Zum "probieren" und experimentieren ok... aber nicht um es dauerhaft zu betreiben!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso, ich war der Meinung der FU macht ne Gleichspannung aus der Eingangsspannung, welcher er dann wieder "zerhackt"...
Hoffentlich bringt Ihr nur Euch selbst damit in Gefahr!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück