Hallo,
habe Probleme mit einer Kreiselpumpe der Fa Grundfos. Manchmal nach dem einschalten lösen 2 NH Sicherungen 63A aus.
Der Motor der Pumpe hat folgende Daten 30KW / 52A / 2950rpm
Die Zuleitung geht über die NH Sicherung 63A zum Schütz mit einem Motorschutzrelais das auf 55A eingestellt ist .Dann auf einen Sanftstarter 3RW3044 und danach zum Motor.
Liegt es vielleicht an der Einstellung vom Sanftstarter .
Einstellungen: Anlaufzeit 5s
Startspannung 60%
Auslaufzeit 5s
Hinweis vom Hersteller:Während der Anlaufphase ist die Stromaufnahme
des Pumpenmotors bis zu sechs Mal höher als
die Stromaufnahme bei Vollast.
Hat jemand eine Idee?