Guten Tag,

ich muss Wärmepumpen aus dem Verhältnis aus Vor- und Rücklaudruck, auf einem konstanten Druck halten. (zB. Vorlauf = 2.0 bar, Rücklauf = 1.5 bar, ich möchte 1 bar Druckdifferenz).
Die Pumpen werden über Frequenzumrichter angesteuert. Benutze den internen PID- Regler des FUs zur Ausregelung.
Dieser Regler will von mir den Istwert (Rücklauf) und den Sollwert (Druckdifferenz - (Vorlauf - Rücklauf)) haben.
Mein Denkfehler liegt nun in der Umrechnung von Druck auf Drehzahl. Momentan funktioniert die Ausregelung einergermassen, nur das nach einiger Zeit die Druckdifferenz über 1 bar ansteigt und der FU den negativen Wert nicht mehr in eine Drehzahlabfall umsetzt.
Wer weiss was??

viele grüsse
wero
 
Hallo wero,

..Dieser Regler will von mir den Istwert (Rücklauf) und den Sollwert (Druckdifferenz - (Vorlauf - Rücklauf)) haben...

Wenn du die Druckdifferenz regeln willst, dann musst du diese auch messen und dem Regler als Istwert bereit stellen.

Stellglied ist eine Pumpe im Vorlauf?
Macht es überhaupt Sinn? Regelt die Wärmepumpe nicht selbstständig den benötigten Durchfluss?


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Onkel Dagobert,

Wenn du die Druckdifferenz regeln willst, dann musst du diese auch messen und dem Regler als Istwert bereit stellen.

Das mach ich doch, oder? (Differenz aus Vor und Rücklauf und das ganze abgezogen von meinem gewünschten Druck).

Leider handelt es sich bei der Rohrleitung nicht um einen geschlossenen Kreis im herkömmlichen Sinn.
Es ist vielmehr ein offenes System mit vielen Verbrauchen dazwischen,(Vor/Rücklauf) die sich bei Bedarf (Ventile) mit Raumfühlern ab- und zuschalten.
Je nachdem variiert der Druck.

Gruss
wero
 
Hi Wero,

ich denke das sollte so beschaltet werden:

Sollwert : w = 1bar
Istwert: x = Vorlaufdruck - Rücklaufdruck

Dann wird die Druckdifferenz geregelt...
 
Hallo SPSKiller,

klingt eigentlich ganz einleuchtend.
Weiss nicht, warum mir viele gesagt haben, mit dem Rücklauf als Istwert zu arbeiten?

Jedenfalls probier ich mal deine Methode aus.

grüsse
wero
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider handelt es sich bei der Rohrleitung nicht um einen geschlossenen Kreis im herkömmlichen Sinn.
Es ist vielmehr ein offenes System mit vielen Verbrauchen dazwischen,(Vor/Rücklauf) die sich bei Bedarf (Ventile) mit Raumfühlern ab- und zuschalten.
Je nachdem variiert der Druck.

Diese variierende Last ist ja die Störgröße, deren Einfluss du ausregeln willst (Forderung: Durckdifferenz = const.)?! Bei einem System mit konstantem Verbrauch hätte der Regelungstechniker doch auch gar keinen Spaß. :)
 