Micromaster 420

Honky

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
soll über SPS 200 und der Klemmleiste ein und aus geschalten werde was nicht das Problem sein soll aber der Ausgang soll mir einen erhöhten Strom oder sinkende Drehzahl melden (digital kein analog Ausgang).
Um das davor liegende Förderband zu stoppen nun habe ich stunden lang versucht infos zufinden aber nicht was mir weiter geholfen hat !
Habt Ihr Tipps für mich ??? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der MM420 hat m.W. einen Digitalausgang, dem per Parameter zugewiesen wird, was er melden soll. Am besten mal in der
Betriebsanleitung und/oder der Parameterliste nachsehen.

Grüße von HaDi

Danke aber was genau dahinter steckt ist immer nicht beschrieben !
Ich Brauche ein Signal das die Belastung Steigt also Drehzahl sinkt oder Strom steigt um die Belastung zu senken aber der Fu soll nicht in Störung gehen oder abschalten ! :confused:
 
Ab Parameter P2181 kannst du eine Lastmomentüberwachung Parametrieren. - zB. für Keilriemenüberwachung
Die kann als Störung oder Warnung gewertet werden.
Ich habs noch nie benutzt, aber ich vermute das man diese Warnung auf einen Digital Ausgang verschalten kann.
 
Ab Parameter P2181 kannst du eine Lastmomentüberwachung Parametrieren. - zB. für Keilriemenüberwachung
Die kann als Störung oder Warnung gewertet werden.
Ich habs noch nie benutzt, aber ich vermute das man diese Warnung auf einen Digital Ausgang verschalten kann.
also P2181 geht nichts einzustellen !
Aber mal schauen wrde schreiben wenn ich es geschaft habe und wie !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dem Digitalausgang kannst du mit P0731 eine Funktion zuweisen.
Häufigste Einstellungen:
52.0 Einschaltbereit
52.1 Betriebsbereit
52.2 Antrieb läuft
52.3 Fehler aktiv
52.4 AUS2 aktiv
52.5 AUS3 aktiv
52.6 Einschaltsperre aktiv
52.7 Warnung aktiv
52.8 Abweichung Soll- / Istwert
52.9 Steuerung von AG (PZD-Steuerung)
52.A Maximalfrequenz erreicht
52.B Warnung: Motorstrombegrenzung
52.C Motorhaltebremse (MHB) aktiv
52.D Motorüberlast
52.E Motorlaufrichtung rechts
52.F Umrichterüberlast
53.0 DC-Bremse aktiv
53.1 Ist-Frequenz f_act > P2167 (f_off)
53.2 Ist-Frequenz f_act <= P1080 (f_min)
53.3 Ist-Strom r0027 > P2170
53.4 Ist-Frequenz f_act > P2155 (f_1)
53.5 Ist-Frequenz f_act <= P2155 (f_1)
53.6 Ist-Frequenz f_act >= Sollwert 0
53.7 Ist-Zwischenkreisspannung r0026 < P2172
53.8 Ist-Zwischenkreisspannung r0026 > P2172
53.A PID-Ausgang r2294 == P2292 (PID_min)
53.B PID-Ausgang r2294 == P2291 (PID_max)
Für deine Aufgabenstellung interessant erscheinen mir:
52.8
52.B
52.D
53.3
Ich würd 53.3 nehmen ...

Grüße von HaDi
 
Dem Digitalausgang kannst du mit P0731 eine Funktion zuweisen.
Für deine Aufgabenstellung interessant erscheinen mir:
52.8
52.B
52.D
53.3
Ich würd 53.3 nehmen ...

Grüße von HaDi


Danke genau das habe ich auch getan und es läuft super nach dem es mit 52.b nicht lief .Man muß nur über 100% bleiben sonst kommt schon beim Hochlauf die Meldung bzw Zeitfunktion für Hochlauf hinterlegen.
Nun zickt etwas die Steuerung (SPS-Sprogramm) aber das sollte kein Problem mehr sein.

Schöne Feiertage
 
Zurück