Hallo zusammen,
ich habe einen Unterwassermotor 400V/0,47 Kw(Oase, FU geeignet) der mit einem Fu MM420 0,55 KW mit Netzfilterilter gesteuert wird.
Jetz kommt das Problem
Der Motor lief ca. 3/4 Jahr, defekt! Der neue Motor nur noch 3 Tage wieder defekt! Gleicher Fehler, durchgebrannte Platine.
In diesem motor ist eine "Anschlussplatine" montiert die nur Spannungsspitzen von ca 615V mitmacht. (Habe ich erst hinterher vom Hersteller erfahren)
Der FU kann aber laut Siemens Spitzenspannungen von über 1000V erzeugen. Hat wohl eine sehr unsaubere ausgangspannung.
Anderer Motor oder FU ist nicht mehr möglich oder der Umbau wäre mit Kosten verbunden die nicht mehr im verhältniss stehen würden.
Weis jemand wie ich dieses Problem in den griff bekomme?
Könnte man das mit einer Ausgangsdrossel Funktionieren?
Vielen dank schon mal im vorraus...
Gruß Carsten
ich habe einen Unterwassermotor 400V/0,47 Kw(Oase, FU geeignet) der mit einem Fu MM420 0,55 KW mit Netzfilterilter gesteuert wird.
Jetz kommt das Problem
Der Motor lief ca. 3/4 Jahr, defekt! Der neue Motor nur noch 3 Tage wieder defekt! Gleicher Fehler, durchgebrannte Platine.
In diesem motor ist eine "Anschlussplatine" montiert die nur Spannungsspitzen von ca 615V mitmacht. (Habe ich erst hinterher vom Hersteller erfahren)
Der FU kann aber laut Siemens Spitzenspannungen von über 1000V erzeugen. Hat wohl eine sehr unsaubere ausgangspannung.
Anderer Motor oder FU ist nicht mehr möglich oder der Umbau wäre mit Kosten verbunden die nicht mehr im verhältniss stehen würden.
Weis jemand wie ich dieses Problem in den griff bekomme?
Könnte man das mit einer Ausgangsdrossel Funktionieren?
Vielen dank schon mal im vorraus...
Gruß Carsten