-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Erstmal ein paar Grunddaten:
Wir haben die Umrichter Typ MOVIMOT MM11C-503-00 mit 1,1KW Leistung in Betrieb.
Angeschlossen daran ist das Saftey-Modul MQS PROFISafe.
Die 2 Sicherheitseingänge sind Aktiv Low (Dauerhaft 1, Drahtbruchsicher) verdrahtet mit
einer Sicherheitsmatte und deren Steckerüberwachung. -> F-DI0 / F-DI1
Auf den 6 Normalen DI’s sind die Positions-Inis der Fördertische installiert.
Die Versorgungsspannung an allen Umrichter und Modulen ist mit 24V zu 100% erfüllt (meist mehr gemessen).
Das ganze kommt 12 Mal hintereinander in Reihe vor.
Problem:
Nun geht jemand über die Sicherheitsmatte und irgendwann (keine Zeit verstellbar, wann es auftritt) geht das Modul
in Störung. Nach auslesen des Fehlerspeichers steht dort F91 als Fehlerursache drin.
Über das Quittiersignal der SPS wird das Modul wieder betriebsbereit.
Jedoch kommt es mal vor, dass das Modul selbst mit dem Quittiersignal nicht mehr starten will (Abschrauben des
Moduls oder 24V deaktivieren). Nach auslesen des Fehlers steht aber wieder der gleiche Fehler F91 drin.
Den Fehler des Saftey-Moduls kann ich nicht nennen, da dort nur „---„ drin steht.
Unter den Sicherheitsmatten verläuft ein Kabelkanal, der mit einer 10mm dicken
Eisenplatte abgedeckt ist. In diesem Laufen die Kabel mit 24V, Profibus, Profinet und
die 230V für die Umrichter.
Nun ist die Frage, woran das liegen kann, dass dieses Modul ohne Grund gestört wird.
Der Kunde möchte nicht, das es alle 5-10min zum Panel laufen muss um dort den ein
oder anderen Umrichter zu quittieren, weil das Modul ausgelöst hat. Noch schlimmer
ist es, das man ihm nicht zumuten kann, dann das Modul abzuschrauben und wieder
aufzuschrauben.
Kennt jemand das Problem oder hat er ne Idee, was es sein könnte???
Vermutung Nr. 1 von mir: Die Sicherheitsmatten Flackern am Eingang. Das Modul erkennt
ein Flackern ab einer bestimmten Frequenz als Störung an. Jedoch ist es Möglich,
das Sicherheitsmatten ihr Signal verlieren können für eine sehr kurze Zeit?
Vermutung Nr.2 von mir: Wegen den Kabelkanälen unter den Matten wird in den Matten
eine Induktionsspannung erzeugt, die das Modul erkennt und deswegen in Störung geht.
Manchmal ist diese Spannung so hoch, dass das Modul komplett aussteigt!?
Wer weiß Rat?
Danke
Erstmal ein paar Grunddaten:
Wir haben die Umrichter Typ MOVIMOT MM11C-503-00 mit 1,1KW Leistung in Betrieb.
Angeschlossen daran ist das Saftey-Modul MQS PROFISafe.
Die 2 Sicherheitseingänge sind Aktiv Low (Dauerhaft 1, Drahtbruchsicher) verdrahtet mit
einer Sicherheitsmatte und deren Steckerüberwachung. -> F-DI0 / F-DI1
Auf den 6 Normalen DI’s sind die Positions-Inis der Fördertische installiert.
Die Versorgungsspannung an allen Umrichter und Modulen ist mit 24V zu 100% erfüllt (meist mehr gemessen).
Das ganze kommt 12 Mal hintereinander in Reihe vor.
Problem:
Nun geht jemand über die Sicherheitsmatte und irgendwann (keine Zeit verstellbar, wann es auftritt) geht das Modul
in Störung. Nach auslesen des Fehlerspeichers steht dort F91 als Fehlerursache drin.
Über das Quittiersignal der SPS wird das Modul wieder betriebsbereit.
Jedoch kommt es mal vor, dass das Modul selbst mit dem Quittiersignal nicht mehr starten will (Abschrauben des
Moduls oder 24V deaktivieren). Nach auslesen des Fehlers steht aber wieder der gleiche Fehler F91 drin.
Den Fehler des Saftey-Moduls kann ich nicht nennen, da dort nur „---„ drin steht.
Unter den Sicherheitsmatten verläuft ein Kabelkanal, der mit einer 10mm dicken
Eisenplatte abgedeckt ist. In diesem Laufen die Kabel mit 24V, Profibus, Profinet und
die 230V für die Umrichter.
Nun ist die Frage, woran das liegen kann, dass dieses Modul ohne Grund gestört wird.
Der Kunde möchte nicht, das es alle 5-10min zum Panel laufen muss um dort den ein
oder anderen Umrichter zu quittieren, weil das Modul ausgelöst hat. Noch schlimmer
ist es, das man ihm nicht zumuten kann, dann das Modul abzuschrauben und wieder
aufzuschrauben.
Kennt jemand das Problem oder hat er ne Idee, was es sein könnte???
Vermutung Nr. 1 von mir: Die Sicherheitsmatten Flackern am Eingang. Das Modul erkennt
ein Flackern ab einer bestimmten Frequenz als Störung an. Jedoch ist es Möglich,
das Sicherheitsmatten ihr Signal verlieren können für eine sehr kurze Zeit?
Vermutung Nr.2 von mir: Wegen den Kabelkanälen unter den Matten wird in den Matten
eine Induktionsspannung erzeugt, die das Modul erkennt und deswegen in Störung geht.
Manchmal ist diese Spannung so hoch, dass das Modul komplett aussteigt!?
Wer weiß Rat?
Danke