Hallo,
ich versuche Testweise, die Funktion des PID Reglers im FU zu testen. Evtl kennt sich jemand damit aus, wie man den bei Danfoss einstellt.
Zur Hardwarebeschaltung:
FU: Danfoss VLT 2803
Istwert: Zu Testzwecken ein 1k-Poti am 0-10V Analogeingang (Klemme 53)
Sollwert: Vorgegeben als Festsollwert (50%).
Einstellungen habe ich vorgenommen nach diesem Dokument, aber leicht verändert:
http://forms.danfoss.com/ch/pdf/PID_Kurzanleitung_5000.pdf
Para314 Eing.60 Analog ist deaktiviert, aber dafür 308 Analog Ein.53 auf 2 für Istwert
Para 309 - 310 dann 0-10V
Para414 Min. Istwert-Transmitter: 0
Para415 Max. Istwert-Transmitter: 100
Para416 Einheit : %
Para204 Min Sollwert : 0
Para205 Max Sollwert: 100
Para215 Festsollwert : 50
Para201 Min. Frequenz: 5 Hz
Para202 Max Frequenz: 50 Hz
Para439 PID Startfreq : 20 HZ
Nun mal zu Ablauf, was passiert wenn ich Start (Ortbeschaltung wg Testzwecken) drücke.
Der Motor läuft seine 3sec Anlauframpe auf 20 Hz, fällt dann auf 5 Hz Min Frequenz zurück. Auf dem Display erscheint eine WarnMeldung Err.33 (Frequenzabweichung). An Eingangsklemme 53, habe ich die Spannung gemessen. Die lässt sich wunderbar von 0-10V verstellen.
Angenommen ich habe den auf 2V stehen, möchte 50% Festsollwert (umgerechnet 5V Istwert) erreichen, dann sollte der Motor doch nun aufdrehen um auf den Sollwert zukommen ?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, dass der Motor mal anfängt zu regeln.
Danke und Gruß
SR
ich versuche Testweise, die Funktion des PID Reglers im FU zu testen. Evtl kennt sich jemand damit aus, wie man den bei Danfoss einstellt.
Zur Hardwarebeschaltung:
FU: Danfoss VLT 2803
Istwert: Zu Testzwecken ein 1k-Poti am 0-10V Analogeingang (Klemme 53)
Sollwert: Vorgegeben als Festsollwert (50%).
Einstellungen habe ich vorgenommen nach diesem Dokument, aber leicht verändert:
http://forms.danfoss.com/ch/pdf/PID_Kurzanleitung_5000.pdf
Para314 Eing.60 Analog ist deaktiviert, aber dafür 308 Analog Ein.53 auf 2 für Istwert
Para 309 - 310 dann 0-10V
Para414 Min. Istwert-Transmitter: 0
Para415 Max. Istwert-Transmitter: 100
Para416 Einheit : %
Para204 Min Sollwert : 0
Para205 Max Sollwert: 100
Para215 Festsollwert : 50
Para201 Min. Frequenz: 5 Hz
Para202 Max Frequenz: 50 Hz
Para439 PID Startfreq : 20 HZ
Nun mal zu Ablauf, was passiert wenn ich Start (Ortbeschaltung wg Testzwecken) drücke.
Der Motor läuft seine 3sec Anlauframpe auf 20 Hz, fällt dann auf 5 Hz Min Frequenz zurück. Auf dem Display erscheint eine WarnMeldung Err.33 (Frequenzabweichung). An Eingangsklemme 53, habe ich die Spannung gemessen. Die lässt sich wunderbar von 0-10V verstellen.
Angenommen ich habe den auf 2V stehen, möchte 50% Festsollwert (umgerechnet 5V Istwert) erreichen, dann sollte der Motor doch nun aufdrehen um auf den Sollwert zukommen ?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, dass der Motor mal anfängt zu regeln.
Danke und Gruß
SR