Hallo !

Ich hab mir gerade die Motorstarter Dimensionierung von Moeller unter http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp angesehen, verstehe aber hier die Angabe für Leitung aussen nicht ganz, es kann doch nicht sein daß für einen 22 kW Motor bei Verlegeart B2 4 mm2 und bei Verlegeart C 2,5 mm2 empfohlen wird, müsste doch mind. 10 mm2 sein denk ich, da der betriebsstrom schon bei 41 Ampere liegt, oder hab ich da wo einen Gedankenfehler
 
Du hast definitiv einen Gedankenfehler!

Du hast eine Stern-Dreieckschaltung mit einem Motor-Nennstrom von 41A,
pro Leiter (zum Motor gehen ja 6 Drähte), pro Leiter fileßt der 1/Wurzel 3 = ~0,58 fache Strom vom Nennstrom.

Also aus 41A werden ~ 23,7A
Laut meiner Tabelle ist ein 2,5mm² bei Verlegeart C bis 26A belastbar, also passt das!

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
@ Krauser

das kommt aber stark drauf an in welchem Land Du Dich befindest.
Gehe zB. nach Indien ( oder halt die ganze Gegend da ) DA GEHT DAS !!