Hallo erst mal,

Ich habe mit einer Anlage ein Problem mit den FUs von SEW. Die Anlage läuft eigendlich ohne Probleme, jedoch wenn es ein bischen wärmer wird kann es passieren, das mir meine FUs einfach austeigen. Problem ist die Ansteuerung ist immer noch da und ich bekomme keine Störmeldung. SEW-Support war auch schon Vorort und hat nichts festgestellt.
Hat mir vielleicht einer noch eine Idee was ich Prüfen kann?

Ausführung:
S7-315-2DP (Master)
DP-Gatway (SEW)
2x Movitrac B07 über S-Bus ( Ansteuerung über einen FC in S7 )
 
Hast du einen Programmieradapter und die Movitools Software? Dann kannst du ja mal den Fehlerspeicher auslesen. Es kann sein das der Fehler eben keine Störmeldung erzeugt (Kann man imho einstellen welche Reaktionen auf einen Fehler ausgeführt werden).

Ohne Störmelung zur SPS geht halt nix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

was passiert den genau mit den FUs? Ein paar nähere Infos wären ni schlecht. Gehen die komplett aus, keine Leistung mehr oder oder?

SEW-Support war vor-Ort und hat nichts festgestellt? Ist der Fehler während des Besuches des Technikers aufgetreten? Wenn ja, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das SEW dann einfach wieder verschwindet. Alle, wirklich alle aber ni SEW. Das würde meine Erfahrungen in den Grundfesten erschüttern.
 
Punkt 1:
Ich habe keinen Programieradapter ich mache es direkt über einen CP über Profibus DP. Aber in dem Fehlerspeicher des FUs steht keine Fehlermeldung die dieses Verurschen kann.

Punkt 2:
Leider trat der Fehler als SEW da war nicht auf. Der Fehler tritt sporadisch ca 1- 2mal am Tag auf ( wenn überhaupt ).
Heute war er 2mal da.
Laut meiner Steuerung habe ich den FU angesteuert, jedoch habe ich von meinem FU nur Bereit und im STATUS "Stillstandstrom" bekommen.

Aller Versuche (neu ansteuern usw.) brachten keinen Erfolg die dinger wieder zum laufen zu bekommen.

Nach 10-15 Minuten rief mich dann der Kunde an und Sagte mir das die Achsen jetzt in Grundstellung gefahren sind. (Aus magischer hand da ich nur Fehlersuche Betrieben habe).
Jedoch wärend ich auf der Fehlersuch war zckten die Antrieb teilweise mit einer sehr langsamen Drehzahl.

Wir wollen jetzt die FUs tauschen aber ich weis nicht ob dieses wirklich sein kann das beide FUs ein Macke haben. ( unwahrscheinlich )

Ich wollt ja nur wissen, ob irgenjemand schonmal so etwas ähnliches erlebt hat ?

Mit dem Support von SEW hat diese nichts zu die sind echt spitze. Aber ich kann auch nicht hingehen und sagen so jetzt bleibt mal ein paar Tage da und beobachtet die Sache!
 
Wir hatten bei einem SEW MOVITRAC B das Problem dass dieser sporadisch ausgestiegen ist... Mal lief er ne woche problemlos durch, mal stieg der täglich mehrmals aus...

Da kam ebenfalls eine Störung mit "Strom"-irgendwas...
ist schon länger her :ROFLMAO:

Aufjedenfall mussten wir die Anlauframpe manuel einstellen, da der Antrieb im Anlaufmoment zu viel Strom gezogen hat, was sehr knapp an der Grenze von der Leistung des FU's war.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du zufällig ein steckbares Bediengerät bei den FUs dabei?

Wenn ja was wird angezeigt wenn der Antrieb sich nicht rührt trotz Ansteuerung?

Kannst du auch mal bitte den FC der die FUs ansteuert posten?
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Stromaufnahme beim hochlaufen kann eigendlich nicht sein, da ich wirklich keine Fehlermeldung bekomme. Der FU steht da (optisch im Schaltschrank) als wenn ich Ihn nicht ansteuere.
Das merkwürdige ist, das sich dieser Fehler bei so einem schön warmen Wetter wie gerade häuft.
Vermutung auf termisches Problem. Aber alle Messungen sind OK.
Kühlkörpertemp. 50°C (Param. 14) oder messung mit IR-Termometer 38°C im Schaltschrank mit Lüfter.
 

Anhänge

  • Sew-dp.zip
    831,3 KB · Aufrufe: 26
Was hängt sonst noch am Profibus?
Evtl. mal den Bus genauer "anschauen"

Firmware von CPU und CP aktuell? Mein persönliches Vertrauen in den Profibus-CP ist jedenfalls nicht sonderlich groß.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau dir mal das S7-Projekt an.
Ich kommuniziere direkt über die S7-DP Schnittstelle.
Da sind nur noch 1 Waage (Bizerba) und 2 Drehgeber (P&F) dat wars.
Ok noch 1x Modem Helmholz und 2x DI+2xDO auf dem Hauptrack.
 
Kannst du mal bitte den Fehlercode von SFC14 und 15 auswerten? Dafür bitte aber 2 verschiedene Variablen nehmen.

Wie steuerst du den 2.FU an?

Dazu bitte noch die nicht benutzten Bits im Steuerwort auf Null setzen.
 
Schlecht, weil du siehst ja, das es sich hierbei um ein Temp handelt. Aber ich habe ja auch keinen SF-Fehler an meiner CPU ?

Ich nehme den gleichen FC 2x und ändere nur die LADDR von 500 auf 506 z.B.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Du schreibst:


Laut meiner Steuerung habe ich den FU angesteuert, jedoch habe ich von meinem FU nur Bereit und im STATUS "Stillstandstrom" bekommen.

Stillstandstrom?? Wie meinst Du das? Hast Du vielleicht nen Stillstandstrom parametriert als Haltebremse und der ist zu hoch?
Gruß aus USA
Sailor
 
Erst mal vielendank an alle!
Aber das Problem war was ganz simples. (Wenn man darauf achtet).
Wir haben für die 24VDC-Versorung einen elektronischen Sicherungsblock und dieser brachte teilweise nur 18-19VDC herraus. Dies ist mir jedoch nicht aufgefallen, da ja die anderen aktoren noch liefen.
Als wir dann die FUs austauschten stellte ich fest das die Freigeabe der FUs IN 01 flatterte. (Komisch ???).
Als ich dann die Harwarepläne schaute stellte ich fest, das wir noch nicht mal eine GND-Verbindung hatten.
Als wir jetzt den Sicherungsblock tauschten und die GND-Verbindung anlegten sah die ganze Sache viel besser aus. (Dauertest muß ich noch abwarten) Ich hoffe es läuft.
*vde*

Sorry war echt ein blöder Fehler!
Aber es ist faszinierend das die Anlage seit 2 Jahren schon bei dem Kunden steht und nur bei warmen Klima häufig ausfiel. Wenn es kalt war war nichts.
Da habe ich noch keine erklärung gefunden. (Die Anlage läuft schließlich 24STD, 7Tage die Woche)
 
Hallo,

Ok,das mit der zu geringen Versorgungsspannung ist sicherlich ein triftiger Grund....

sollte es das aber wieder erwartend nicht gewesen sein, wür dich den Fehler mal am ehesten beim Gateway suchen (da ja anscheinend beide Antriebe gleichzeitig unmotiviert dumm rum stehen)

Gruß ukofumo
 