Zweiter Relais Ausgang am Lenze 8200 Vector

apachler

Level-1
Beiträge
96
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich hab wieder mal eine Frage ...

Mit welchem Parameter kann ich den zweiten Relaisausgang
konfigurieren? Für den ersten Ausgang nehme ich doch den
Parameter C0008, also sollte es doch einen Parameter für den
zweiten Ausgang auch geben ... nur wo finde ich diesen??

mfg
Andreas
 
Mit welchem Parameter kann ich den zweiten Relaisausgang konfigurieren?
C0409 + C0416

sollte es doch einen Parameter für den
zweiten Ausgang auch geben ... nur wo finde ich diesen??
Wie üblich im entsprechenden Handbuch?
http://src.lenze.com/lenze-bibliothek/de/_start.htm
z.B. Systemhandbuch Frequenzumrichter 8200 vector
http://src.lenze.com/lenze-bibliothek/de/A1_Frequenzumrichter/A11_8200_vector/index.htm

Harald
 
Zurück
Oben