Ansteuerung SEW MoviTrac`s über S-Bus

stb_abe

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich möchte über eine Siemens 315CPU 2PN / DP (Profibus-Master) über den Profibus einen MoviDrive und 3 MoviTracs die per S-Bus miteinander verbunden sind ansteuern.

Der MoviDrive (erweiterte Buspositionierung) funktioniert bereits.
Die anderen 3 MoviTracs sind per FSC11B - Modul per S-Bus mit dem MoviDrive verbunden.
Wie kann ich nun aus der CPU die 3 MoviTrac`s ansteuern (Drehzahl, Rampen, ...)?
Funktioniert das überhaupt über den Profibus? Wie wird das normalerweise gemacht?
Gibt es irgendwo ein Beispielprojekt von SEW/SBus/S7 (habe leider nichts gefunden)?

Vielen Dank und schöne Grüße
 
Hallo!

Für die Movitracs kannst Du einen Schnittstellenumsetzer von SEW (im Extragehäuse für den Schaltschrankeinbau) bestellen. Profibus <-> SBus
Sachnummer von SEW: 823 896 0 (DFP21B)

Der Schnittstellenumsetzer kann bis zu 8 Antriebe. Für die Kommunikation gibt es je Antrieb 3xPEW, 3xPAW.

Für die Programmierung gibt es bei SEW ein S7-Beispielprojekt. Zu finden mit der erweiterten Suche bei SEW im Reiter Dokumentation/Software/CAD. Dort dann bei Software "S7-Beispielprojekt" anwählen.

Im Movidrive steckt wahrscheinlich direkt eine Anschaltung für Profibus, über die kann man aber nicht die anderen FU´s steuern.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben