Lenze 8200vecto beispiel programm S7

gita07

Level-2
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde!

Ich habe eine Frage. ich benutze das Beispielprogramm von Lenze. Ich will über Profibus am Panel alle Störungmeldungen sehen( z.B. Kurzschluss,Erdschluss,überlastung, überkörpertemperatur...usw.)

ich denke dass ich im DB31 einstellen muss. also z.b

+40 Telegramm 05
+0 servicebyte Byte B#16#31
+1 Subcode Byte B#16#0
+2 index INT 24414 // 24575- Code Nr. (code 161)
+4 Data DInt L#0


und..FC 30 habe ich das geschrieben:

L DB31.DBD 44 (soll ich hier / 10000 oder *10000)
T DB1.DBD 0

Ich will das DB1 über WinCC am Panel zeigen. Soll ich eine Bitmeldung oder Analogmeldung?

codetable

11 Kurzschluss
12 Erdschluss
50 überkörpertemperatur

Sind die Zahlen byte adresse? oder einfach Wert??

Ich hoffe , dass jemand mich versteht was ich meine.

Danke !!
 
Aktueller Fehler am Panel anzeigen???

Ich hoffe dass jemand mich verstanden hat.

Aber..

Ich will den Aktueller Fehler(C0161) am Panel (Bitmeldung oder Analogmeldun) anzeigen.

Wie kann ich das machen?

Danke für eure Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn es um die Frage geht, wie Du die Daten bekommst, dann hilft Dir evtl. die Homepage von Lenze weiter, z.B.:
http://akb.lenze.de/AKB/infopool.nsf/HTML/200602930
Hier gibt es noch weitere Beispiele.

Du musst den gelesenen Wert durch 10000 teilen! Beim Schreiben mit 10000 multiplizieren.

Wenn es um die Anzeige der Variablen geht, müssen Dir die Siemens Experten weiterhelfen ...
 
Motorstrom ablesen??

Hallo freunde!

Wenn ich den Motorstrom ablesen will, sollte ich das machen

Telegramm
Telegramm 07
servicebyte Byte B#16#31
Subcode Byte B#16#0
index INT 24521 // 24575- Code Nr. (code 54)
Data DInt L#0

und in FC30

L DB31.DBD60
L L#10000
/D
T MD170 //Dint

oder konnte ich auch Über PZD.
Hardwarekonfiguration PAR(kons.) + PZD(3W)

Netzwerk 1
L PEW 264 // Statuswort
T LW 0

L PEW 266 //PZD 1
T #data_recive.Prozessdatenwort_1 //adresse 2.0

L PEW 268 // PZD 2
T #data_recive. Prozessdatenwort_2 //adresse 4.0

Netzwerk 2

L LW 6 //Bei original Lenze beispiel steht LW 4, aber haben wir nur
T PAW 264 // ein PZD deklariert

L #data_send.Prozessdatenwort_1
T PAW 266

Wäre das richtig?

Danke
 