Mein Senf:
Mit "Kompensation" hier ist ja Blindleistungs-Kompensation zum Netz gemeint. Bei Drehstrom-Motoren am FU kommt aber die Blindleistung für den Motor nicht mehr vom Netz, sondern aus dem FU-Zwischenkreis (daher sollte man übrigens auch nicht einen von der Leistung deutlich über FU-Leistung liegenden Motor am FU permanent betreiben, selbst wenn der "...Motor doch fast nur im Leeelauf" betrieben wird). Netzseitig hat der FU, wie hier schon geschrieben, einen ziemlich guten cos phi. Allerdings nimmt er ja, wie auch geschrieben, nichtsinusförmige Netzströme auf. Und wenn man die alten Kompensationsanlagen drin läßt ("schadet ja wahrscheinlich nicht...") können deren Kondensatoren durch die vom FU in's Netz abgegebenen Stromoberschwingungen thermisch überlastet werden. Daher bei Einbau von leistungsstarken FU und Beibehaltung netzseitiger Kompensationsanlagen die Netzspannung prüfen, ob sich da Resonanzen ergeben und auch die Kompensations-Kondensatoren mal mit einer Thermo-Meßpistole checken, ob die thermisch Streß bekommen nach diesem Umbau.
LG
Mathias