geber-0
auch wenn die referenz immer noch verloren geht:
die lichtschranke wurde soweit verdeckt dass nur noch 1mm schlitz übrig war. war nutzlos.
dann wurde die lichtschranke mit dem sender so montiert daß die lichtschranke nicht mehr zu 0 Grad zum produkt schaut. damit wurde es besser.
ach, geht eigentlich der referenzpunkt verloren (Sync ist nicht mehr da) oder stimmt nur die mechanik nicht mehr, durch das verbiegen?
stimmte alles wieder, wenn referenziert wird?
und noch was:
wenn der referenzpunktschalter verlassen wird, dann sollte die geber-null-marke etwa nach 1/2 Umdrehungen vom resolver kommen.
denn wenn die geber-null-marke mit ref-ende zusammenkommt könntest du eine ganze resolverumdrehung falsch liegen.
auch wenn die referenz immer noch verloren geht:
hatte ich auch mal.Die optischen Sensoren sehen die Teile mal, und mal nicht, wegen der Reflexion.
die lichtschranke wurde soweit verdeckt dass nur noch 1mm schlitz übrig war. war nutzlos.
dann wurde die lichtschranke mit dem sender so montiert daß die lichtschranke nicht mehr zu 0 Grad zum produkt schaut. damit wurde es besser.
ach, geht eigentlich der referenzpunkt verloren (Sync ist nicht mehr da) oder stimmt nur die mechanik nicht mehr, durch das verbiegen?
stimmte alles wieder, wenn referenziert wird?
und noch was:
wenn der referenzpunktschalter verlassen wird, dann sollte die geber-null-marke etwa nach 1/2 Umdrehungen vom resolver kommen.
denn wenn die geber-null-marke mit ref-ende zusammenkommt könntest du eine ganze resolverumdrehung falsch liegen.