Hallo zusammen,

ich habe hier einen 24V Gleichstrommotor der je nach Anschluss von 24Volt und Masse entweder links oder rechts läuft.

Die SPS soll aber beide Richtungen ansteuern können.
Also bräuchte ich ja ein Relais um das Umschalten der Richtung mit 2 SPS Ausgängen zu realisieren, oder?

Was für ein Relais brauch ich da genau und was für ein Relais könnt ihr da empfehlen? (Ist nur ein kleiner Fischer Technik Motor). Es sollte irgendwas günstiges sein, vielleicht von Finder oder ähnliches.


Vielen Dank

MisterBXX
 
Hallo,

Ich denke du bräuchtest sogar 2 Relais. 1 für die Richtung (ich würds mit 2 Wechslerkontakten machen) und 1 für Ein/Aus. Wären trotzdem 2 SPS-Ausgänge. Beim Relais musst du nur auf den Strom achten was es so abkann, sonst was du halt so herkriegt. Ich nehm Finder oder Omron, was du halt herkriegst.

Gruß Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würd´s auch mit 2 Relais machen, aber eines für Linkslauf vertüdeln und das andere für Rechtslauf

Das ganze dann noch hardwareseitig verriegelt und gut ist´s.


MfG
 
Schonmal vielen Dank,

alternativ könnte ich ja auch ein Wendelastrelais von Phoenix oder so nehmen, oder? Gibts da was günstiges?

Wenn ich mich jetzt für zwei einzelne Relais entscheiden würde, auf was genau muss ich bei der Relaiswahl achten? oder habt ihr nen konkretes Beispiel?

Danke
 
Hallo,

ein Wendelastrelais wäre wohl etwas "oversized" :ROFLMAO:

Das Relais aus dem Link hat einen Öffner zuwenig (für die Verriegelung)

Du weißt aber schon, was du da wie verschalten musst, oder?


MfG
 
Bei den Relais brauchst Du nur welche mit 2 Wechslern wie oben beschrieben gehen die von Reichelt

eines mit 4 kostet z.B. 11€ siehe hier

Eine Schaltung wie diese, die Öffner kannst du weglassen, die Halten den Motor beim abschalten schneller an.
wenden.jpg
 
kommst du damit klar (siehe Anhang)
habe hier zu Hause leider kein CAD-Programm zu Hand..kannst ja eigentlich nicht viel verkehrt machen
 
Hallo nochmal,

nochmal zur Absicherung. Ich brauche definitiv 2 Relais mit mindestens 2 Wechslern jeweils? mit einem Relais lässt sich die Sache nicht realisieren,oder?

Ich komme irgendwie noch nicht mit dem Anschließen zurrecht. Wie genau häng ich das relais oder die relais an den SPS Ausgang und wie an den Motor?
Ich steh gerade irgendwie auf der Leitung ^^

Schonmal vielen Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

nochmal zur Absicherung. Ich brauche definitiv 2 Relais mit mindestens 2 Wechslern jeweils? mit einem Relais lässt sich die Sache nicht realisieren,oder?

2x Relais mit 2 Schließern (für den Motor +/-) + 1 Öffner (Hardwareverriegelung, wenn gewünscht)


Ich komme irgendwie noch nicht mit dem Anschließen zurrecht. Wie genau häng ich das relais oder die relais an den SPS Ausgang und wie an den Motor?
Ich steh gerade irgendwie auf der Leitung ^^

Hab die Vorlage von rheumakay benutzt.