Hallo.
Ich habe ein kleines Problem bei der Parametierung eines 8200 Vector.

Ich habe ein 10K Poti an den Klemmen X3:7-9 angeschlossen.
Gestartet wird der Regler durch High Signal auf Klemme 28.
Durch das Poti soll die Ausgangsfrequenz zwischen 5 und 87 Hz eingestellt werden können (5Hz bei 0V Eingang und 87 Hz bei 5V Eingang).
Leider lässt sich die Ausgangsfrequenz erst ab 50Hz einstellen und wenn die 87Hz erreicht sind, kann man das Poti noch ein ganzes Stück weiterdrehen.

Folgende Parameter hatte ich eingestellt:
C0007:0 Belegung Digitaleingänge (Standart)
C0010:05.00Hz min. Ausgangsfrequenz
C0011:87.00Hz max. Ausgangsfrequenz

Wahrscheinlich habe ich nur etwas simples vergessen.:confused:


Peter
 
Wahrscheinlich habe ich nur etwas simples vergessen.:confused:
Hallo,

hast Du auch die DIP-Schalter auf dem I/O-Modul auf 0-5V eingestellt?
Die von Dir nicht genannten Parameter stehen auf Werkseinstellung?
Ggf. mal C0026=0.0% und C0027=100.0% kontrollieren.
Potie richtig angeschlossen?
X3:7 Links/Anfang des Poties
X3:8 Schleifer des Poties
X3:9 Rechts/Ende des Poties

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Dip-Schalter auf dem Standard-IO Modul stehen auf OFF-OFF-ON-OFF-OFF, also die 0-5V Einstellung.
Eigentlich sollten die Parameter alle auf Werkseinstellung stehe, da der Umrichter noch nie eingebaut war.
Ich werde das morgen nachprüfen.

Mittlerweile habe ich etwas im Systemhandbuch nachgelesen.
Das bei 50 Hz gestartet wird, könnte an C0239 liegen, der ja eigentlich auf -650 stehen sollte.
Kann ich aber erst morgen nachsehen.
Ich werde wohl am besten die ganzen Parametersätze auf Werkseinstellung zurücksetzen und nochmal alles überprüfen.
Da der endgültige Motor noch nicht dran ist, macht es keinen Sinn, die Motorparameter einzutragen, da die sich eh ändern.

Trotzdem schonmal Danke.

Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Umrichter war zwar noch nie eingebaut, aber scheinbar hatte schonmal jemand damit "rumgespielt".
Jedenfalls standen in einigen Parametern merkwürdige Werte.
Nachdem ich alle 4 Profile auf Werkseinstellung zurückgesetzt hatte, lief das Teil auch so, wie ich es mir vorgestellt habe.

Ein schönes Wochenende noch

Peter
 
Hallo.
Ich habe auch ein Parametrierungs-Problem, allerdings mit einem alten EVF8204-E. Zum Ändern der werkseitig eingestellten Parameter möchte ich das neuere Bedienmodul E82ZBC verwenden. Nach dem Einstecken des Bedienmoduls zeigt das Display "init" an. Das war's dann. Kann ich irgend etwas an dem Teil modifizieren, damit ich die Antriebsparameter verändern kann? Hat damit jemand Erfahrung?

Gruß Erich
 
Zurück