Synchrongenerator cos (phi)>1 möglich?

Jumper

Level-1
Beiträge
92
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bin Student und hatte einen Versuchsaufbau mit einem Synchrongenerator.(Generator im Inselbetrieb). Es wurde ein konstanter Erregerstrom von 0,3 A bei leerlaufendem generator eingestellt und verschiedene ohmische Lastwiderstände angeschlossen und die Drehzahl der Antriebsmaschine wurde immer nachgeregelt auf 1000 1/min.
Es wurde I ,U, und die Leistung gemessen.

Bei der Berechnung von cos (phi) bekomme ich nun Werte zwischen 0,85 und 1,0017 heraus.

Kann das mit dem cos (phi) größer 1 sein?

Gruß jumper
 
Bei der Berechnung von cos (phi) bekomme ich nun Werte zwischen 0,85 und 1,0017 heraus.
Kann das mit dem cos (phi) größer 1 sein?
Klares Eindeutiges NEIN.
cosinus hat einen Wertebereich von 0 - 1, was anderes ist mathematisch und physikalisch unmöglich.

Vermutlich Mess/Rundungsfehler ...

Edith sagt, danke an senator42, es muss natürlich -1 .. 1 heißen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja. aber man kann überkompensieren, dann wird´s kapazitiv. Darauf wird die Frage wohl rauslaufen.

Gruss
8051
 
Zurück
Oben