Schritt für Schritt IBN Hilfe/Anleitung für einen Movidrive B

Bösertom

Level-1
Beiträge
69
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich brächte mal Eure Hilfe. Ich soll einen FU in Betrieb nehmen.
Kann mir jemand eine Schritt für Schritt IBN Hilfe/Anleitung für einen Movidrive B geben.
Was muss wo wie eingestellt werden - und das am besten für DAUs.

Komponeten sind:
MOVIDRIVE MDX61B00305A340T + DFP21B + DEH21B Geberkarte + KA67/DRS100M4/TF/ES7S

Vielen vielen Dank

Gruß Tom
 
Warum rufst du nicht deine SEW-Vertreter an und bittest ihn um Hilfe. Das machen die eigendlich gerne (zumindest hier in OWL) ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tom,

auf der Seite von SEW kannst Du dir Moviitools MotionSTudio herunterladen. Das in Verbindung mit einem Datenkabel z.B. USB11A (von SEW) benutze ich immer zur ersten Parametrierung.


Gruß

Daniel
 
Ich kenne wenig Firmen mit solch einer guten Doku wie SEW.
Also Doku herunterladen und lesen.
Verglichen mit so mancher Siemens-Doku liest sich SEW wie ein Kinderbuch :)

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so grob aus dem Kopf

1) MotionStudio installieren
2) Schnittstelle USB11A mit eingeschalteten MDX verbinden
3) MotionStudio mit leeren Projekt öffnen
4) Schnittstelle (COMx_USB) auswählen und Scannen
5) Rechte Maustaste auf das gefundene Gerät und "Inbetriebnahme" auswählen
6) der geführten Inbetriebnahme folgen
7) Punkt 5) und 6) ggf. für ein Applikationsmodul wiederholen.
 
Hallo,

vielen Dank.

Ich bin halt nur schon auf der Baustelle - da ist für Dokulesen leider nicht so viel Zeit! ;-)

Da ist es einfacher man weiß Schritt für Schritt was zu tun ist. Muss ich das Motortypenschild kenne oder liest der Movidrive die Werte aus?

Der Motor ist natürlich so verbaut, dass man nicht mehr das Schild lesen kann? Erkennt Motionstudio auch diese Profibuskarte bzw. Geberkarte?


Gruß Tom
 
Das kommt drauf an, einen SEW-Motor mit angebauten Geber erkennt Motionstudio in der Regel automatisch. Bei Verwendung von bestimmten Applikationsmodulen benötigst du noch die Angaben vom Getriebe, die kann dir aber auch dein Konstrukteur sagen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Tom,

schließ einfach Deinen PC an den Umrichter an. Anschließend überprüfst Du Deine Kommunikationsanschlüsse und machst einen Netzwerk Scan.
Bist Du Online am Umrichter machst Du die Online - Inbetriebnahme Schritt für Schritt, da kann man glaub ich auch die Profibus-Option einstellen.

Gruß

Daniel
 