SW-Mech
Level-1
- Beiträge
- 92
- Reaktionspunkte
- 14
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe hier einen Antriebsverbund Sinamics S120 bei dem die Einspeiseeinheit (oder besser gesagt die Netzdrossel) ein nerviges Geräusch von sich gibt.
Eingesetzte Komponenten:
- Smart Line Modul: 6SL3430-6TE21-6AA0
- Netzdrossel: 6SL3000-0CE21-6AA0
- Netzfilter: 6SL3000-0BE21-6DA0
Das Geräusch entsteht sobald man den generatorischen Betrieb der Einspeiseeinheit freigibt (p3533 = 0). Das Bit "Einspeisung arbeitet generatorisch" (r3405.4) flackert dann auch. Man sieht das auch, wenn man den Wirkstromistwert (r78.) aufzeichnet (siehe angehängte Grafik). Für mich sieht das so aus, wie wenn das SLM versucht nicht vorhandene Energie aus dem Zwischenkreis in Netz zurückzuspeisen.
Es ist dabei irrelevant
- ob Motormodule am Zwischenkreis angeschlossen sind oder nicht
- ob die Motoren eingeschaltet sind oder nicht
- ob die Motoren fahren, beschleunigen, bremsen
- an welcher Sicherung in der Montagehalle die Anlage angeschlossen ist
Das Geräusch ist immer dasselbe.
Wir haben bereits alle Komponenten ausgetauscht (SLM, Drossel, Filter). Auch eine Überbrückung des Netzfilters hat nichts gebracht. Die Verdrahtung, die Wahl der Komponenten und der Parametersatz wurde vom Siemens-Support überprüft und gut geheissen. Siemens weiss also auch keinen Rat.
Bevor wir diesen Antriebsverbund in Betrieb genommen haben, hatten wir einen Testaufbau mit einem anderen SLM (selbe Leistung, aber nicht Booksize compact). Da hatten wir dieses Geräusch nicht.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruss SW-Mech
Ich habe hier einen Antriebsverbund Sinamics S120 bei dem die Einspeiseeinheit (oder besser gesagt die Netzdrossel) ein nerviges Geräusch von sich gibt.
Eingesetzte Komponenten:
- Smart Line Modul: 6SL3430-6TE21-6AA0
- Netzdrossel: 6SL3000-0CE21-6AA0
- Netzfilter: 6SL3000-0BE21-6DA0
Das Geräusch entsteht sobald man den generatorischen Betrieb der Einspeiseeinheit freigibt (p3533 = 0). Das Bit "Einspeisung arbeitet generatorisch" (r3405.4) flackert dann auch. Man sieht das auch, wenn man den Wirkstromistwert (r78.) aufzeichnet (siehe angehängte Grafik). Für mich sieht das so aus, wie wenn das SLM versucht nicht vorhandene Energie aus dem Zwischenkreis in Netz zurückzuspeisen.
Es ist dabei irrelevant
- ob Motormodule am Zwischenkreis angeschlossen sind oder nicht
- ob die Motoren eingeschaltet sind oder nicht
- ob die Motoren fahren, beschleunigen, bremsen
- an welcher Sicherung in der Montagehalle die Anlage angeschlossen ist
Das Geräusch ist immer dasselbe.
Wir haben bereits alle Komponenten ausgetauscht (SLM, Drossel, Filter). Auch eine Überbrückung des Netzfilters hat nichts gebracht. Die Verdrahtung, die Wahl der Komponenten und der Parametersatz wurde vom Siemens-Support überprüft und gut geheissen. Siemens weiss also auch keinen Rat.
Bevor wir diesen Antriebsverbund in Betrieb genommen haben, hatten wir einen Testaufbau mit einem anderen SLM (selbe Leistung, aber nicht Booksize compact). Da hatten wir dieses Geräusch nicht.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruss SW-Mech