Ich möchten einen Kolbenkompressor (5,5Kw) anstellle ein Stern-Dreieckschaltung mit ein Sanftstarter betreiben.

Dem Kompressor verfügt über kein Ventil für ein Drucklosenanlauf, da heist der Sanftstart müste den Motor Volllast starten.

Da ich mit Softstartern bisher keine Erfahrung habe, ist meine Frage ob möglich den Softstarter so zu betreiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ein Antrieb "unter Last" starten soll (also gegen ein Drehmoment im Bereich des Nennmoments) so muss natürlich der Anlaufstrom ÜBER dem Motornennstrom liegen. Bei Direktstarts ist das ganz normal, aber bei der Auslegung des Sanftanlassers sollte man das ausreichend berücksichtigen, vor allem wenn häufige Starts vorliegen sollten (Erwärmung!)

Wir starten z.B. ansteigende Förderbänder unter Last, und wenn die mit einem Sanftanlasser in vernünftiger Zeit (hier: max. 2 sek) starten sollen, so ist der Anlaufstrom bis zu 5xIn. Aber das ist (wegen der Rampe) immer noch besser (also mechanisch schonender) als ein Direktstart. Die Erwärmung des Motors ist allerdings grösser als beim Direktstart, eben wegen der Rampe und des länger anstehenden Anlaufstroms. Von der nicht unerheblichen Eräwrmung des Anlassers ganz zu schweigen ... das Bypassschütz fällt ja erst nach dem Start ein.

Gruß Michael aka Dumbledore
 
Zuletzt bearbeitet:
Pumpen und Kompressoren sind so eine Sache.
Schau erstmal, ob der bisherige Stern-Dreieckanlauf überhaupt wirksam ist.
Ich hatte schon den Fall, dass eine Pumpe im Stern gar nicht erst anlief, sondern erst als die Konbination auf Dreieck schaltete. Ursache war damals ein defektes Druckentlastungsventil.
Ansonsten hilft wirklich nur den Sanftstarter großzügig überdimensionieren und die Schalthäufigkeit / Abkühlphase beachten und ggf. eine zeitabhängige Einschaltsperre in der SPS vorsehen.

Gruß
Dieter
 
So steht das z.b. bei Schneider/Telemecanique/Blemo auch in der Anleitung, "Bei Schweranlauf ist der Sanftstarter eine Stufe überzudimensionieren".

Frage am Rande: Was ist das für ein Kompressor?
 
Zurück
Oben