Mitsubishi FR-A740-00930-EC an 314C-2DP

Berger

Level-2
Beiträge
95
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe heute verzweifelt versucht einen Mitsubishi-Umrichter via DP anzusteuern. Am Umrichter ist die FR-A7NP Option gesteckt. Am Bus ist der Umrichter auch sichtbar. Der FU steht auf NET-Betrieb. Über FR Configurator kann ich sogar beobachten wie der Sollwert im Umrichter ankommt und dieser sich auch ändert. Leider bekomme ich es nicht hin den Motor zu starten. Ich arbeite mit dem PPO 4 Type. Ich hatte schon Danfoss, Siemens und KEB Umrichter. Die konnte mann alle ganz leicht mit definierten HEX-Werten ansteuern.
So ungefähr:
// W#16#047F -> Normaler Startbefehl für den Umrichter
// W#16#847F -> Reversierter Startbefehl für den Umrichter
// W#16#04FE -> Resetbefehl für den Umrichter
// W#16#043F -> Stoppbefehl
// W#16#046F -> Schnellstop
Die scheinen leider bei Mitsubishi anders zu sein. Jedenfalls funktionieren die nicht.

Kennt jemand von euch die genaue Ansteuerung des STW?

Veilleicht hat jemand eine gute Idee! Danke im Vorraus!
 
Loesung gefunden?

Hi,

wie schaut es bei dir aus?
laeuft der FU?
Habe das selbe Problem,

NET Modus leuchtet, STW kommt an, Manuell laesst sich der Motor drehen (am PU) doch uebers DP geht ncihts.
Ich benutze PPO Type 1, nachdem ich mit 4 ebenso keinen Erfolg hatte.
ByteSwapping ist aktiv, in HW-Konfig.
Bin ratlos.
THx im Voraus
 
Moin, moin,

nach über 1 1/2 Jahren eine Antwort zu bekommen zeigt wie verbreitet die Dinger sind... (oder alle anderen haben keine Probleme damit ... :confused:) Ja, die Anlage läuft mit einigen Kuriositäten. Das mit dem ByteSwapping ist richtig, obwohl der Mitsubishi-Support gesagt hat daß das aktiv sein muss.
Alles in Allem sehr schwierig wenn man andere FU´s kennt, besonders wenn man zusätzlich noch Stromwerte lesen oder Rampen schreiben will.

Weiterhin viel Erfolg!!!
 
Hallo,

Darf nächste Woche auch einen FR-A7NP in betrieb nehmen.
Leider komme ich erst beim Kunden in Kontakt mit dem FU.
Und hier im Büro habe keine HW zum testen.

Hier noch meine Fragen:

"Fehler zurücksetzten" / Im Steuerwort bit 7
Reagiert der FU nur auf steigende Flanken oder kann der Reset auch dauernd anstehen?

"Freigabe PZD" / Im Steuerwort bit 10
Verstehe die Funktion nicht. (PZD heisst Prozessdaten)
Das Steuerwort selbst ist Teil der Prozessdaten.
Ist irgenwie komisch
Nach Handbuch soll es nach Anlauf oder nach Reset auf "1" stehen

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na dann viel Spaß ...
Ich kann dir mal 'nen FC schicken. Adressevia PN. Mußt du auch Parameter lesen/schreiben? (Strom, Rampen, etc?)
Geht aber erst ab nächste Wohe, hänge gerade in Frankreich fest.:sm23:
 
Zuletzt bearbeitet: