SEW Inbetriebnahme

Vbxler

Level-2
Beiträge
124
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss erstmals in einer Anlage FU's von SEW verwenden und habe bereits die erste Frage:

Ich habe für Versuchszwecke zwei MC07B0003-5A3-4-00 bei mir aufgebaut.
Der Motor ist ein Fremdmotor mit Stern-400V 0,18KW, 0,8A 0,63cosp

Über den PC und Schnittschtellenumsetzer baue ich die Verbindung über eine FSC11B auf jedem FU auf.
Das funktioniert auch soweit, ich führe in MotionStudio die Motorinbetriebnahme(online) durch,
gebe beim Fremdmotor die Motordaten ein - der Scann des Motors wird ordnungsgemäss durchgeführt
und am Ende lade ich die Daten in den Umrichter.

Wenn ich aber dann Handsteuerung(online) anwaehle und den Motor fahren lasse,
ist dies nur bis zu einer Drehzahl von ca 100 U/min möglich, dabei wird bereits 80% den Motorstroms angezeigt.
Wird die Drehzahl erhöht, schaltet der Regler sofort ab und ich erhalte den Fehler:
F8 Fehler "Drehzahlüberwachung" / Maximale Drehfeld-Drehzahl überschritten
Im Fehlerspeicher ist dann wie im Bild zu sehen.

Der Motor läuft ohne Belastung, kein Getriebe - nix und ich kann ihn, wenn er nicht angesteuert wird, mit den Fingern drehen.
Der Motor wird, wenn ich ihn 1-2 Minuten laufen lasse, sehr warm und er pfeift.

Was mache ich da nur falsch?


Danke für jede Hilfe!
 

Anhänge

  • MWSnap095.png
    MWSnap095.png
    18,6 KB · Aufrufe: 90
Zuletzt bearbeitet:
Servus,

Masse bzw. Wicklungsschluss? Polpaarzahl, bzw. Polzahl ist richtig eingestellt?

Wenn VC einfach mal mit U/f probieren.

Testweise könnte man bei der Inbetriebnahme auch mal einen ähnlichen SEW-Motor auswählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist der Motor richtig verschaltet? Zuviel Strom, laut, heiß - die Symptome passen für einen Motor der im Stern betrieben werden sollte aber völlig übersättigt im Dreieck läuft.

Grüße, Dirk
 
Der Motor ist richtig in Stern verschaltet.
Ich habe ihn direkt ans Netz gegeben, der Motor
läuft Butterweich und nimmt kaum Strom auf.

Es ist vermutlich eine Parametersache am Umformer,
aber da frage ich mich, wozu habe ich dann dieses Mega-Inbetriebnahmetool, wenn es nichts taugt.
Vielleicht kann ich eine anderen Motor auftreiben und es mit dem probieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann sein das du irgendwie ne Regelung aktiviert hast, welche eine Rückmeldung vom Motor benötigt? Musstest du im IBN-Tool Geberdaten eingeben?
 
Also die SEW-Software ist nicht immer ganz logisch aufgebaut, aber meistens sitzt das Problem vor dem Rechner :ROFLMAO:
Wenn's ein normaler Asynchronmotor ist, dann schau mal ob's einen ähnlichen SEW-Motor gibt und wähle den aus.
Wenn dein Motor damit läuft, dann kannst du nochmal über die Fremdmotor-Einstellungen gehen.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für alle Antworten!


Ich habe jetzt auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, bei der Inbetreibnahme einen SEW-Motor genommen
und der Motor läuft jetzt an. Werde später nochmals den Fremdmotor einsetzen und es damit versuchen.
Beim meinem Motor ist es eigenartig, dass der Motor mit 0,18KW 0,8A aufnehmen soll.
Vermutlich ein Billigstburger aus China.


Danke an Alle - bis zum naechsten Problem! ;)
 
Zurück
Oben