Hallo,
ich muss erstmals in einer Anlage FU's von SEW verwenden und habe bereits die erste Frage:
Ich habe für Versuchszwecke zwei MC07B0003-5A3-4-00 bei mir aufgebaut.
Der Motor ist ein Fremdmotor mit Stern-400V 0,18KW, 0,8A 0,63cosp
Über den PC und Schnittschtellenumsetzer baue ich die Verbindung über eine FSC11B auf jedem FU auf.
Das funktioniert auch soweit, ich führe in MotionStudio die Motorinbetriebnahme(online) durch,
gebe beim Fremdmotor die Motordaten ein - der Scann des Motors wird ordnungsgemäss durchgeführt
und am Ende lade ich die Daten in den Umrichter.
Wenn ich aber dann Handsteuerung(online) anwaehle und den Motor fahren lasse,
ist dies nur bis zu einer Drehzahl von ca 100 U/min möglich, dabei wird bereits 80% den Motorstroms angezeigt.
Wird die Drehzahl erhöht, schaltet der Regler sofort ab und ich erhalte den Fehler:
F8 Fehler "Drehzahlüberwachung" / Maximale Drehfeld-Drehzahl überschritten
Im Fehlerspeicher ist dann wie im Bild zu sehen.
Der Motor läuft ohne Belastung, kein Getriebe - nix und ich kann ihn, wenn er nicht angesteuert wird, mit den Fingern drehen.
Der Motor wird, wenn ich ihn 1-2 Minuten laufen lasse, sehr warm und er pfeift.
Was mache ich da nur falsch?
Danke für jede Hilfe!
ich muss erstmals in einer Anlage FU's von SEW verwenden und habe bereits die erste Frage:
Ich habe für Versuchszwecke zwei MC07B0003-5A3-4-00 bei mir aufgebaut.
Der Motor ist ein Fremdmotor mit Stern-400V 0,18KW, 0,8A 0,63cosp
Über den PC und Schnittschtellenumsetzer baue ich die Verbindung über eine FSC11B auf jedem FU auf.
Das funktioniert auch soweit, ich führe in MotionStudio die Motorinbetriebnahme(online) durch,
gebe beim Fremdmotor die Motordaten ein - der Scann des Motors wird ordnungsgemäss durchgeführt
und am Ende lade ich die Daten in den Umrichter.
Wenn ich aber dann Handsteuerung(online) anwaehle und den Motor fahren lasse,
ist dies nur bis zu einer Drehzahl von ca 100 U/min möglich, dabei wird bereits 80% den Motorstroms angezeigt.
Wird die Drehzahl erhöht, schaltet der Regler sofort ab und ich erhalte den Fehler:
F8 Fehler "Drehzahlüberwachung" / Maximale Drehfeld-Drehzahl überschritten
Im Fehlerspeicher ist dann wie im Bild zu sehen.
Der Motor läuft ohne Belastung, kein Getriebe - nix und ich kann ihn, wenn er nicht angesteuert wird, mit den Fingern drehen.
Der Motor wird, wenn ich ihn 1-2 Minuten laufen lasse, sehr warm und er pfeift.
Was mache ich da nur falsch?
Danke für jede Hilfe!
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: