Bekomme Sinamics nicht mehr urgekoescht

Rodewijn

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich braechte mal dringend Hilfe bitte,

Ich habe ein problem mit einem Sinamic antrieb und moechte jetzt ganz von vorne die backuops einspielen,

ich habe zum urloeschen:
1: NCK Drekschalter in 1 und PLC Drehschalter in 3, Neustarrt.
2: LED Stop blinkt und SF leuchtet, wie anleitung. Abor auch OPT ist rot
3: Drehe PLC von 3 nach 2 und wieder nach 3 dann bleibt LED stop fuer immer in 2 sekundentakt blinken und SF bleibt fuer immer leuchten, was koennte das bedeuten...

Gruss,

Jos.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also nochmal:

Hallo Zusammen,

ich braeuchte mal dringend Hilfe, bitte,

Ich habe ein Problem mit einem Sinamic Antrieb und moechte jetzt ganz von vorne die backups einspielen,

ich habe zum urloeschen:
1: NCK Drehschalter in 1 und PLC Drehschalter in 3, dann Neustart.
2: LED Stop blinkt und SF leuchtet, wie Anleitung. Aber auch OPT ist rot....
3: Drehe PLC von 3 nach 2 und wieder nach 3 dann bleibt LED Stop fuer immer in 2 sekundentakt blinken und SF bleibt fuer immer leuchten, was koennte das bedeuten...???

Gruss,

Jos.
 
Hi

Ich gehe mal davon aus, dass du eine 840DSl hast.

Das ist eine CNC-Steuerung.
Also eine Dreh/Fräßmaschine.


Weißt du wirklich was du machst ?


Vorab, hast du die NCK und PLC Datensicherungen ?
B.z.w. zusätzlich die aktuellen Daten gesichert ?


Gruß Karl
 
Zurück