Servus Leute,

so langsam verzweifle ich hier bei der Ansteuerung.


MoviDrive B hängt über Profibus an ner 319er.


P870 = Steuerwort 1
P871 = Drehzahl
P872 = Rampe

P873 = Statuswort 1
P874 = Drehzahl
P875 = Strom

P876 = EIN


Digitale Eingänge am FU für Reglersperre und Freigabe sind auf Ausgänge der CPU verdrahtet bzw. werden über ein PNOZ geschaltet.
An beiden Eingängen liegen 24V an.

Schicke ich dem FU nun die 6h mit ner Geschwindigkeit (1388h) und Rampe (01F4h) dann passiert überhaupt nix.

Ich habe immer die Meldung "Keine Freigabe".


Was hab ich übersehen???
 
Wie hast du die Steuerquelle im Movidrive definiert?
Parameter 101 müsste auf "Klemmensteuerung" stehen

Und Sollwertquelle Parameter 100 müsste auf "Feldbus" stehen

Die Werte, die über den Bus in den Movidrive reinkommen, kannst du in den Parametern 094 ff ablesen - kommen die dort an?

wie hast du die DFP21 E/A Daten im Simatic HW-Konfig definiert? (ich verwende jeweils 3PD / Kennung 3AX)

Gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
P100 und P101 stehen auf Feldbus.

Warum P101 auf "Klemmen"?

In der HW-Konfig sind 3PD / 3AX drin.


in P094 ff kommen die Daten an. Das ist ja das, was mich so stutzig macht...
 
Ja und wenn ich P101 auf Feldbus stelle, dann wird die Freigabe über Bus mit den Klemmen UND-Venknüpft.

Sollte also passen. Aber ich hatte es jetzt mal auf "Klemmen" geändert. Da tut sich auch nichts. :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, habs gefunden... DO01 und DI02 waren auf rechts bzw links eingestellt... Die sind aber nicht belegt.

Auf Nicht verwendet gestellt und schon läufts...

:???:
 
Ja das stimmt, nicht verwendete DI's müssen auf nicht verwendet gestellt werden- Ist schon lange her....

o.s.t.
 