-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit einem S110 (0,12kW) mit einem angeschlossenen Asyncronmotor und einem HTL-Inkrementalgeber (1024Imp).
Der Sollwert wird über PN an den FU geschickt und wird auch vom FU wunderbar erkannt. Der FU ist auf Drehzahlregelung mit Geber eingestellt, alle Motordaten (230V, 0,78A, 0,06 kW,50Hz, 1340U/min) und Geberdaten eingegeben.
Sag ich dem FU nun er soll die max. Drehzahl machen und ich beobachte den IST-Wert mit der "STARTER"-Software von Siemens, zeigt er mir nur eine Drehzahl von ca. 430 U/min an (achja der Geber ist direkt am Motor) und wird auch nicht mehr. Die Ausgangsspannung des FUs liegt laut STARTER bei ca. 120Veff, Ausgangsfrequenz hab ich leider nicht drauf geachtet. ^^
Kann es sein das ich noch irgendwelche wichtigen Parameter anpassen muss?
MfG Markus
ich habe ein kleines Problem mit einem S110 (0,12kW) mit einem angeschlossenen Asyncronmotor und einem HTL-Inkrementalgeber (1024Imp).
Der Sollwert wird über PN an den FU geschickt und wird auch vom FU wunderbar erkannt. Der FU ist auf Drehzahlregelung mit Geber eingestellt, alle Motordaten (230V, 0,78A, 0,06 kW,50Hz, 1340U/min) und Geberdaten eingegeben.
Sag ich dem FU nun er soll die max. Drehzahl machen und ich beobachte den IST-Wert mit der "STARTER"-Software von Siemens, zeigt er mir nur eine Drehzahl von ca. 430 U/min an (achja der Geber ist direkt am Motor) und wird auch nicht mehr. Die Ausgangsspannung des FUs liegt laut STARTER bei ca. 120Veff, Ausgangsfrequenz hab ich leider nicht drauf geachtet. ^^
Kann es sein das ich noch irgendwelche wichtigen Parameter anpassen muss?
MfG Markus