Siemens S110 mit Asynchronmotor erreicht Solldrehzahl nicht!?!

DarkLykan

Level-2
Beiträge
56
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe ein kleines Problem mit einem S110 (0,12kW) mit einem angeschlossenen Asyncronmotor und einem HTL-Inkrementalgeber (1024Imp).
Der Sollwert wird über PN an den FU geschickt und wird auch vom FU wunderbar erkannt. Der FU ist auf Drehzahlregelung mit Geber eingestellt, alle Motordaten (230V, 0,78A, 0,06 kW,50Hz, 1340U/min) und Geberdaten eingegeben.
Sag ich dem FU nun er soll die max. Drehzahl machen und ich beobachte den IST-Wert mit der "STARTER"-Software von Siemens, zeigt er mir nur eine Drehzahl von ca. 430 U/min an (achja der Geber ist direkt am Motor) und wird auch nicht mehr. Die Ausgangsspannung des FUs liegt laut STARTER bei ca. 120Veff, Ausgangsfrequenz hab ich leider nicht drauf geachtet. ^^
Kann es sein das ich noch irgendwelche wichtigen Parameter anpassen muss?

MfG Markus
 
Hallo Markus,

in den STARTER Masken kannst Du den Sollwertkanal genau beobchten. D.h. kommt von der SPS schon der richtige Wert, was ist der Wert nach dem Hochlaufgeber (den Du hoffentlich aktiviert hast), was ist dann der Drehzahlsollwert vor dem Drehzahlregler?
Falls da immer noch Dein geforderte Drehzahlsollwert ansteht, dann müsstest Du ja eine entsprechende Regeldifferenz haben und somit ein entsprechender Momentensollwert (der der Momentengrenze entsprechen sollte).

Ansonsten, wo steht p1752? p1300?

Ist der Motor korrekt angeschlossen / also passen Motordaten zur Anschlussart (Stern / Dreieck)???
Hast Du eine stehende und drehende Messung gemacht?


Grüße
Zako
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
habe das Problem lösen können.
Soll-Drehzahl wurde bis zum Drehzahlregler richtig weiter gegeben, Regeldifferenz war auch entsprechend der differenz zwischen Soll- und Ist-Drehzahl, Motordaten korrekt, stehende Messung durchgeführt.
Das Problem war die errechnete Drehmomentgrenze die extrem niedrich eingestellt war, habe diese mal nach Rücksprache mit dem Motor und Getriebe Lieferanten angepasst (hochgesetzt) und siehe da ich erreiche auch meine maximal Drehzahl.

MfG Markus
 