Hallo.
Ich bin leider kein Spezialist in Sachen Umrichterauslegung, daher habe ich eine Frage.
Es geht um die Dimensionierung von Umrichtern zu den jeweiligen Motoren.
Ich habe z.B. 2 Motoren von SEW mit 28,8A bei 230V in Dreieck angeschlossen an ein Doppel-Motormodul Sinamics mit 76A.
Nun sollen die Motoren mit 87Hz anstelle der 50Hz angesteuert werden.
Verstehe ich das richtig, das die Motoren dort mehr Ampere ziehen? Fahren ja auch schneller!
Bei 50Hz hätte ich ja 57,6A, was die Motoren ziehen. Laut Umrichterrückmeldung sind es Aeff zwischen 55 und 60.
Wenn ich aber 87HZ frei gebe, dann steigt der Umrichter mit Überstrom aus und meldet, dass das Leistungsteil nicht mehr Strom
zur Verfügung stellen kann.
Im Umrichter wird dann laut Trace um die 130A gezogen, bevor dieser aussteigt.
Nun habe ich das Gefühl, das der Umrichter zu klein für die Motoren in 87Hz Betrieb ist. Liege ich da richtig?
Was passiert, wenn ich die Motoren im Stern anschliesse und auf 400V laufen lasse?
Wird das den Umrichter "entlasten"?
Welche Auslegung müsste der Umrichter haben? Gibt es irgendwo ne Berechungstabelle?
Danke!
Ich bin leider kein Spezialist in Sachen Umrichterauslegung, daher habe ich eine Frage.
Es geht um die Dimensionierung von Umrichtern zu den jeweiligen Motoren.
Ich habe z.B. 2 Motoren von SEW mit 28,8A bei 230V in Dreieck angeschlossen an ein Doppel-Motormodul Sinamics mit 76A.
Nun sollen die Motoren mit 87Hz anstelle der 50Hz angesteuert werden.
Verstehe ich das richtig, das die Motoren dort mehr Ampere ziehen? Fahren ja auch schneller!
Bei 50Hz hätte ich ja 57,6A, was die Motoren ziehen. Laut Umrichterrückmeldung sind es Aeff zwischen 55 und 60.
Wenn ich aber 87HZ frei gebe, dann steigt der Umrichter mit Überstrom aus und meldet, dass das Leistungsteil nicht mehr Strom
zur Verfügung stellen kann.
Im Umrichter wird dann laut Trace um die 130A gezogen, bevor dieser aussteigt.
Nun habe ich das Gefühl, das der Umrichter zu klein für die Motoren in 87Hz Betrieb ist. Liege ich da richtig?
Was passiert, wenn ich die Motoren im Stern anschliesse und auf 400V laufen lasse?
Wird das den Umrichter "entlasten"?
Welche Auslegung müsste der Umrichter haben? Gibt es irgendwo ne Berechungstabelle?
Danke!