Strom in Stern Dreickschaltung

monti

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
ich habe einen Compressor Stern Dreieck Anlauf 110KW / 187 A
Motorschutz ist von 95 bis 120A .
Ich bin etwas irritiert da ich der Meinung war das der Motorschutz denn dann auch für die 187A
ausgelegt sein sollte ?
Das ist ein fertiger Schaltschrank der so von der Hersteller Firma geliefert worden ist .
Eigentlich wollte ich für die Verbindung von Schaltschrank zum Compressor ein 4G70mm² bestellen , habe aber dann bemerkt
das alle Kabeleinführungen nicht für so einen Querschnitt ausgelegt sind was sich ja dann
wieder mit dem Motorschutz Daten von 95 bis 120A deckt .
Wie verhält sich das nun mit dem Strom in Stern Dreickschaltung ?
 
Hallo und Willkommen im Forum,

Was steht denn auf dem Typenschild?

Stern: Spannung ? Strom?

Dreieck: Spannung ? Strom?

9bcf0f2b43bc4a08d73fcd12337bc9fc.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn es Motorschutzrelais ist was im Wicklungsstrang ist rechnet man Nennstrom/1,73 das
wären in deinen fall ca 108A und könnte somit passen.
 
Ja das ist korrekt ,die haben 109 A angegeben . Also wäre dann Rechnerisch ein 4G50mm² groß genug
für den Compressor ?
Danke für die die Beantwortung
 
@monti
Also falls das jetzt nicht wirklich eine Hausaufgabe ist,
dann solltest du schleunigst jemanden zu Rate ziehen der sich mit sowas auskennt,
UND die örtlichen Gegebenheiten kennt.

Irgendwie hört sich das gerade so an, als ob du wirklich nicht im geringsten wüsstest, was du da eigentlich fabrizierst,
und wenns bei 110kW kracht, dann richtig.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das ist eine Amoniak Kühl Unit .
Leitungslänge ca. 1m von Schaltschrank zum Motor .
Motorschutz 95 - 120A
Hauptschalter max 220A mit entsprechender trip unit .

Also als Forum Neuling dank ich euch für die schnellen Infos .
 
Kurze Richtigstellung:


-> Das in dem vom Threadsteller beschriebenen Aufbau der Motorschutz höchstwahrscheinlich direkt vor der Motorzuleitungen (U1,V1,W1) sitzt habe ich übersehen. Dann ist das einstellen auf 1/√3 natürlich richtig.


-> Mein Post bezog sich aber auch auf die erste Antwort. Denn der vom Motor aufgenommene Strom ist in Sternschaltung tatsächlich 1/3 des Stromes in Dreieckschaltung (Netzzuleitung!).


Dreieck:


Jeder Strang (Widerstand Z) liegt an U
I_∆_Strang = U/Z
I_∆_Leiter = √3 * I_∆_Strang = √3*U/Z
U = I_∆_Leiter /√3*Z


Stern:


Jeder Strang liegt an U/√3
I_Y_Strang = U/√3/Z
I_Y_Leiter = I_Y_Strang = U/√3/Z
U=I_Y_Leiter *√3*Z


zusammenfassen:


I_∆_Leiter /√3*Z = U = I_Y_Leiter *√3*Z (Z jeweils gleich)
I_∆_Leiter /√3 = I_Y_Leiter *√3
I_∆_Leiter = I_Y_Leiter *√3*√3
I_∆_Leiter = I_Y_Leiter *3


Begründung:


Der Verkettungsfaktor √3 (1,73) gilt im 3-Phasen-Drehstromsystem als Verhältniss zwischen den jeweiligen Strang und Leitergrößen, bei der Stern- Dreieckschaltung wirkt sich dieser Faktor jedoch doppelt aus (jeweils auf Strom und Spannung), daraus resultiert der Faktor 3 für Strom, Leistung usw..
 