Unterschiede Micromaster 430 & 440

Schnage

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich wollte mal gerne die Unterschiede der verschiedenen Typen wissen!
Was kann z.B. der 440 was der 430 nicht kann?

In den Anlagen die ich plane geht es meist um Pumpen die unterschiedlich Druck (Drehzahl)
laufen sollen!

Ich habe mal etwas gehört, dass der 440 mit einer Bremseinheit ausgestattet werden kann
der 430 aber nicht? Ist das richig? Gibt es weitere Unterschiede?
 
Der MM430 ist hat eine andere Firmware, die auf Pumpen und Lüfter abgestimmt ist. Hierzu findet man Infos im Siemens Katalog D51.2 (findet man im Netz als pdf).
Man sollte sich aber auch Gedanken machen, ob nicht ein G120 mit z.B. CU230P oder G120C in Frage kommt, da der Micromaster irgendwann vom G120 abgelöst wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie schon erwähnt sind die MM430 für quadratische Momente (Pumpen, Lüfter) gedacht, somit sind diese nur bis 110% überlastbar.
Vergleichen kann man z.Bsp. einen MM430 7.5kW mit einem MM440 5.5kW. Da ist sogar der Preis wieder etwa derselbe. Bremsen kann man allerdings alle, nur hat der MM440 den Bremschopper miteingebaut somit brauchts zum bremsen nur einen Bremswiderstand. Bremseinheiten aus Bremschopper und Bremswiderstand können auch mit MM430 verwendet werden.
Der MM ist allerdings auf der Abschussliste (zwar noch nicht abgekündigt) was man sogar im Preisvergleich feststellt, denn ein vergleichbarer G120 ist billiger.
 
Vielen Dank schonmal für die raschen Antworten!

Also heißt das, dass der 440 den Bremswiderstand direkt eingebaut hat und für den 430 müsste ich diese Bremseinheit optional dazu bestellen?
 
Der 440 hat einen Bremschopper = Leistungsteil zur Ansteuerung des Bremswiderstandes eingebaut.
Beim 430 wiederum fehlt der Chopper.
Also kann auf einfache Art und Weise nur beim 440 ein (optionaler) Bremswiderstand angeschlossen werden.
Beim 430 müsste der Chopper jedoch am eigentlichen Bremswiderstand verbaut sein.

Allerdings würde ich sagen das du in >95% der potentiellen Anwendungsfälle einer Pumpe oder auch Lüfters nicht bremsen musst,
da eine entsprechend lange Runterlaufzeit oder auch freier Auslauf kein Problem darstellt.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay anscheinend sind unsere Pumpen in den Anlagen bei den 5% die dies benötigen.
Wir haben bei ca. 10% der Anlagen Probleme das der Rückstau in den Leitungen die Pumpen in Generatoischen Betrieb bringt!
Deswegen wurde bisher generell der MM440 eingesetzt.
Die Frage wäre also ob ich speziell in diesen Fällen einen 430 mit einem Bremsmodul erweitern könnte?
Wie ist das bei den Sinamics G120?
 
Was spricht gegen freien Auslauf = Aus2, oder gar die Ideallösung "Rückschlagklappe"?
Das Leerlaufen der Leitung (falls du überhaupt das mit Rückstau meinst), kannst du elektrisch sowieso nicht verhindern.

Mfg
Manuel
 
ja das ist klar, das ich das Leerlaufen nicht vermeiden kann. Aber ich möchte verhindern, das die Pumpe in Generatorischen Betrieb geht.
Diese Spannung soll über den Bremswiderstand abgebaut werden und dies würde bei dem 430 nicht funktionieren, wie mir zugetragen wurde.
Anscheinend würde er dann ins Netz einspeisen..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anscheinend würde er dann ins Netz einspeisen..
Falsch, die Zwischenkreisspannung steigt an, und er steigt mit einer entsprechenden Störung aus.
Deshalb ja freier Auslauf = Der Umrichter wird quasi ausgeschaltet = kein generatorischer Betrieb

Kurzum, wenn du von vorneherein weißt, das du einen Bremswiderstand benötigen wirst, dann fällt die Wahl definitiv auf den 440er.
P.S. Der G120 hat ebenfalls einen integrierten Bremschopper.

Mfg
Manuel
 
Ich würde mir ev. sogar den G120 mit dem Powermodul 250 anschauen, der hat Netzrückspeisung. Das erspart den Bremswiderstand und spart Energie.

Ev. noch was zum Verständnis: der Umrichter mit Chopper/Bremswiderstand oder Netzrückspeisung ist dazu da, den Antrieb aus der Betriebsdrehzahl auf 0 herunterzubremsen, jedoch nicht, um ein Rückwärtsdrehen nach dem Ausschalten zu verhindern. Ohne Geber wird der Antrieb bis ca 2-3Hz heruntergebremst, dann schaltet der FU aus und der Rotor kann frei drehen. Nun wird vermutlich deine Pumpe genauso Rückwärtsdrehen, das lässt sich so nicht verhindern. Dazu müsste eine mechanische Bremse vorhanden sein!
 
Okay ich denke mal das wir langfristig generell auf den Sinamics 120 umsteigen müssen!
Dafür benötige ich dann nur den passenden Schnittstellenapdapter? und die passende Software..

Momentan benutze ich Drive Monitor für die Micromaster. Kann ich das für den Sinamic auch benutzen
oder muss ich dieses ewig große Siemens Starter benutzen?
 