Micromaster 420 Analogwert und Festfrequenz

wurmjaeger

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem mit der Parametrierung meines Micromaster 420 und hoffe hier ein paar Tipps zu erhalten.

Der Antrieb sollte folgendermaßen laufen.
Ist DI1 auf 1 sollte der MM per Analogsollwert gesteuert werden können.
Ist DI2 auf 1 sollte der MM über Festfrequenz (20 Hz) laufen.

Mein Problem ist, ich habe es soweit hinbekommen, dass ich den MM per Analogwert und auch per Festfrequenz steuern kann.
Allerdings wird bei meiner Betriebsart Festfrequenz immer der Analogwert zur Festfrequenz addiert. Dies sollte aber nicht der Fall sein.


Danke für eure Hilfe.
 
Moin,

ohne Deine aktuellen Parametereinstellungen zu sehen wird Dir so keiner helfen können!
Welchen Wert haben folgende Parameter?

- P0701 :
- P0702 :
- P1000 :
- P1001 :
- P1002 :

Die Addition sollte eigentlich nur stattfinden, wenn beide DI gleichzeitig 1 sind!
 