Hallo zusammen,

ich bin neu hier und habe mich schoneinmal etwas im forum umgeschaut, habe aber leider nicht das richtige gefunden.
Ich muss eine Temperaturregelung für einen Ofen mit 2-Stufigem Brenner mit Step 7 realisieren. Eingesetzt wird eine S7-300 mit einer CPU 315. Zur Temperaturrüberwachung sollen PT100 verwendet werden. der Temperaturbereich soll 60-80 Grad betragen.

Da ich im betrieb meist nur Moeller easy zur Programmierung verwende kenne ich mich mit dem Step7 nich gut aus. Kann mir hier jemand helfen wie ich eine solche Schaltung realisiert bekomme???


LG
 
Wenn du dafür schon mit ner fetten 315er CPU herkommst (geht auch billiger), nimmst ne Analogeingangsbaugruppe für den PT100 dazu.
Beschaltung von Baugruppen findest du generell in den Systemhandbüchern.
Für die Regelung würde ich mir mal den Dreipunktregler genauer anschauen. In Step7 gibts dafür vorgefertigte Bibliotheksbausteine (Standard Lib > PID Control Blocks)

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort.

Die 315er CPU wurde mir so vorgegeben, Sparpotential ist also nicht vorhanden ;), soll wohl später noch andere Funktionen mit übernehmen.

Das mit dem Dreipunktregler hört sich schonmal ganz gut an. Wie funktioniert das dann bei der Programmierung, muss ich dann nur noch meine Sollwerte vorgeben und das war es dann??? Wie gesagt ich bin ein totaler Step 7 NOOB...
 