FU von SEW

waldy

well-know member
Beiträge
2.047
Reaktionspunkte
144
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich suche eine FU.
Damit kann man:

1- ich gebe eine Plus an eingang karte von FU , nud Frequenzumrichter gibt z.B. 10 Hz aus.
2- ich gebe auf andere Enigang noch ein Signal "+", und FU läuft mit z.B. 30Hz.
3- und ich gebe noch dritte Sigrnall- FU muss z.B. 50 Hz

Ich hatte ein mal mit SEW FU gearbeitet, und ich bin schon mir nicht sicher , ob da kann man zwei oder drei verschide Frequenz auswählen.

Die Frage, ist das Möglich mit FU zwei verschidene Frequenz , mit Signal "+" ( 5 V oder 24 V dauern) auswählen?


gruß waldy
 
Man kann z.Bsp folgendes machen:

Eingang Start --> FU läuft mit eingestellter F-min

Eingang Start + Sollwerteingang 1 --> 20 Hz
Eingang Start + Sollwerteingang 2 --> 30 Hz
Eingang Start + Sollwerteingang 1 + Sollwerteingang 2 --> 50 Hz

Die nicht genannten Eingänge sind jeweils Aus.
 
Hi, solwerte an SEW ist das n11 und n12?
sieha anhang
 

Anhänge

  • sew.jpg
    sew.jpg
    124,9 KB · Aufrufe: 269
Hallo Ralle,

"Eingang Start + Sollwerteingang 1 + Sollwerteingang 2 --> 50 Hz " -
Frage, hast du schon so was Praktisch ausprobiert selber?

Und nach deine Asusage, ich kann dann bis 4 Möglichkeit FU einstellen:

1- Freigabe an z.B. = 10 Hz
2- Freigabe + sollwert n11 = 20 Hz
3- Freigabe + solwert n12 = 30 Hz
4 Freigabe+ solwert n11 + sollwert n12 =40 Hz

Ist das Richtig so?

gruß waldy

P.S. ich gehe davon, das es FU von SEW Movitrac 31c
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also im Normalfall,
ist jedenfalls bei allen mir bekannten Umrichtern so,

können mindestens 4 Eingänge des FU's als Festfrequenzvorgabe parametrieren,
mit diesen 4 Eingängen können dann binärcodiert 15 Festfrequenzen vorgegeben werden.

DI1 DI2 DI3 DI4
1000 = Festfrequenz 1
0100 = FF2
1100 = FF3
0010 = FF4
...

Mfg
Manuel
 
Hi,
Danke für die ANtwort,
aber ich denke , das bei SEW FU sind Eingänge n11 und n12 schon dafür vorgesehen, damit mit plus 24 V kann man schon Frequenz ( vorher per Hand in FU gespeichert) auswählen.
Erst mal per Hand und Bedienpanel wird Festfrequenz ( z.B: 20 Hz) unter n11 gespeichert und unter n12 ( z.B. 30 Hz) gespeichert.
Und dann wenn du liegst Spannung auf n11, Motor läuft mit 20 Hz.
Und wenn liegst du spannung auf n12, dann Motor läuft mit 30 Hz.

Und die Frage- ist das Richtig?

gruß waldy
 
Eingang N11 / Eingang N12 ----------------> Festsollwert
1 / 0 -----------------------------------------> N11
0 / 1 -----------------------------------------> N12
1 / 1 -----------------------------------------> N13

Natürlicht muss die Regelfreigabe und evtl. eine Drehrichtung vorgegeben werden.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich habe Anleitung gelesen und habe nicht gefunden, dass n11 und n12 kann man summieren

Hm, bei unsere ganze Betrieb, das wuste auch keiner :(

Aber dafür finde ich bei SEW mit n11 und n12 ein Vorteil.
Braucht man keine Profibus, kann man einfach mit ausgänge von S7 mit plus 24 V verschieden Geschwindigkeit auswählen.

waldy
 
Festfrequenzen per digitaler Sollwerteingänge kann eigentlich jeder beliebige Umrichter. Außerdem besteht meistens noch die Möglichkeit, den Sollwert analog vorzugeben.
 
n11 + n12 wird nicht summiert, sondern es kann ein vollkommen anderer Festwert angegeben werden.

z.B.
Festwert N11 = 20 Hz
Festwert N12 = 30 Hz
Festwert N13 = 17,5 Hz

Nur informativ ich hab gestern nur in der Bedienungsanleitung des
movidrive a und movitrac 07a nachgeschaut.

Und bei diesen beiden Umrichtern ist das auf jedenfall so.

Mfg
Manuel
 
Hi,
hm, bei FU von SEW Movitrac 31c n13 habe ich noch nicht gesehen.
Vielleicht bei neue Movitrac o7 gibt s schon als Forschung n13.
gruß waldy
 
@waldy
n13 gibts eigentlich schon immer bei SEW.
Das mit 50Hz für n13 war etwas unglücklich, die Frequenz ist über die Parameter beliebig einstellbar. Der Parameter müßte eigenlich bei n11/n12 mit auftauchen
 

Anhänge

  • mcshell.jpg
    mcshell.jpg
    44,9 KB · Aufrufe: 126
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Ralle,
Danke für Erklärung.
Sag mal, kann man n13 mit Bediengerät auch einstellen?
Ich habe nur mit Bediengerät gearbeitet , nicht mit Software am PC.
gruß waldy
 
Antwort: ja

ABER: Beim Movitrac 07A sind N11 und N12 auf das Display herausgeführt, diese können mit ein paar Tastendrücken eingestellt werden.
N13 ist nur über das Parametermenü erreichbar (und da muss man die Handhabung intus haben und die Parameternummer wissen).
Die Inbetriebnahme über das Display ist möglich.

Ich habe jetzt zwar kein Handbuch zur Hand, aber soweit ich mich erinnern kann lässt sich auch noch ein 4. Sollwert wählen.
Dieser ist aktiv, wenn beide Eingänge 0 sind. Eingestellt wird er über das integrierte Poti - Wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher, muss morgen erst noch das Handbuch checken.


mfg
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hab mich jetzt noch a bissi im Handbuch schlau gemacht:

Theoretisch ist es möglich, bis zu 7 fixe Drehzahlen mit einem MC07 zu fahren.

Praktisch sinnvoll bleiben 6 übrig:

N11/N12/N13 (Parameter 160/161/162), N11 und N12 sind direkt am Display zugänglich
N21/N22/N23 (Parameter 170/171/172)

Parameterierung der Eingänge:
DI01 Rechts/Halt (fix belegt)
DI02 Freigabe (P601)
DI03 Festsoll Umschaltung (P602)
DI04 n11/n21 (P603)
DI05 n12/n22 (P604)
Achtung: Die Parameter 601-604 können nur mit dem PC einzeln eingestellt werden.
Am Display können nur fertige Kombinationen eingestellt werden (Parameter 60- die oben genannte Einstellung ist als Wert 3 definiert)

Die 6 Festsollwerte können nun mit den Eingängen DI03/DI04/DI05 gewählt werden:

0 1 0 N11
0 0 1 N12
0 1 1 N13
1 1 0 N21
1 0 1 N22
1 1 1 N23

Mit der Eingangskombination 0 0 0 oder 1 0 0 könnte nun noch ein 7. Sollwert gewählt werden. Dieser wird mit dem Poti auf dem Display eingestellt.
Um das Poti zu aktivieren muss der Parameter 121 auf "EIN ausser FSW" (Wert 2) gestellt werden. Der Analogeingang AI1 muss frei bleiben.


Beachte: Es ist nun kein Eingang mehr frei



mfg
Max
 
Hi Max,
also, das müssen wir hin kriegen :)

"N11/N12/N13 (Parameter 160/161/162), N11 und N12 sind direkt am Display zugänglich " - das Stimmt, N11 und N12 kann man dierekt am Bediengerät ablesen.

Frage, du hast geschrieben:
"0 1 0 N11 " - OK ich liege 24 V an eingang N11 , DI - 04.

Abe rmuss man noch Plus für Freigabe geben, sonst FU startet ohne Freigabe nicht.

Dann es sieht so aus
1( 24 V)- DI 02
1(24 V) - DI 04

dann es sieht so aus:

1010 -N11


und ich denke gibt s noch 7 solwert.
Du liegst einfach Spannung ( 24 V) an Freigabe , und Motor läuft schon Praktisch, und diese Drehzahl kamnn man mit Bediengerät unter ( ich weiss schon nicht genau, habe keine Buch;) ) unter Funktion 160 einstellen.

Ist das Richtig?

gruß waldy
 
waldy schrieb:
Frage, du hast geschrieben:
"0 1 0 N11 " - OK ich liege 24 V an eingang N11 , DI - 04.

Abe rmuss man noch Plus für Freigabe geben, sonst FU startet ohne Freigabe nicht.

Dann es sieht so aus
1( 24 V)- DI 02
1(24 V) - DI 04

dann es sieht so aus:

1010 -N11

Wenn Du DI02 als "Freigabe" parametrierst, dann musst Du 24V anlegen.
Ein Signal "Freigabe" ist aber nicht unbedingt notwendig, es genügt auch, wenn Du nur DI01 "Rechts/Halt" verwendest.

Für Sicherheitsgerichtete Abschaltung sind die Digitaleingänge ohnehin nicht geeignet, für sichere Abschaltung musst Du den FU vom Netz nehmen (z.B. mit einem verzögerten PNOZ-Kontakt).


waldy schrieb:
und ich denke gibt s noch 7 solwert.
Du liegst einfach Spannung ( 24 V) an Freigabe , und Motor läuft schon Praktisch, und diese Drehzahl kamnn man mit Bediengerät unter ( ich weiss schon nicht genau, habe keine Buch;) ) unter Funktion 160 einstellen.

Ist das Richtig?

Wie gesagt, der 7. Sollwert kann nur mit dem Poti am Display eingestellt werden (ich rate aber davon ab).

UND: bevor Du den Motor das erste mal einschaltest, muss der Umrichter natürlich in Betrieb genommen werden - Motorparameter einstellen usw.


Ein Handbuch vom Movitrac 07A findest Du unter http://www.sew-eurodrive.de/deutsch/pdf/11299118.pdf

mfg
Max
 
Zurück
Oben