Moin,

hab hier grad eine maschine wo sich der Nullpunkt wie auch immer vorschoben hat... wie bekomme ich den wieder ... Achse kann ich von Hand auf 0 stellen für die Achse ist es dann -10,...mm also möchte ich hier einfach einen Nullpunkt abgleich machen aber wie geht das bei dem Controller und vorallem ohne Software ;-) ?
Controller ist der 6SE7015-0EP50-Z

bitte helft mir :)

grüßel erzi
 
Wenn sich der Nullpunkt verschoben hat, ist jemand mit höherer Geschwindigkeit in die
Endlage gefahren oder die Klemmstellen am Getriebe oder Kupplung sind etwas lose.
Wenn sich das nicht mechanisch "restaurieren" lässt geht das sonst nur über
Referenzpunkt setzen in der Software DriveES.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es so ist, wie IBFS vermutet, könntest du auch auf Null fahren, dann die Kupplung lösen und die Mechanik auf Null stellen, Kupplung wieder festziehen. (So das mechanisch möglich ist)
 
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Absolutwertgeber hast !? Falls es sich um den Motorgeber handelt, dann wird der Lageabgleich (Position Motorgeber zu Mechanik) über einen Lageoffset gemacht. Dazu dient der Parameter P184. In diesem ist dieser Korrekturwert verschaltet (z.B. Festwert U015 mit Ausgangkonnektor KK415 oder P775 mit Ausgangskonnektor KK141). Nun müsstest Du noch wissen, wie die interne Auflösung ist, z.B. µm oder 0,01mm ist. Dann wäre der Wert in U015 oder P775 (in diesem Beispiel) um z.B. 10000 (bei µm- Normierung) zu korrigieren.

Also:
- Auf welchen Geber läuft die Lageregelung (Motorgeber / ext. Geber)
- Ist es ein Absolutwertgeber (siehe Parameter P130 für Motorgeber)
- welche interne Auflösung wird verwendet (1LU = 1µm ???)
- welcher Wert wird als Lageoffset verwendet?

Ist leider beim MASTERDRIVES etwas komplizierter als beim SINAMICS :rolleyes:
 