Hallo,

habe einen G120, bestehend aus
PM230 #6SL3210-1NE31-1AL0 und
CU240E-2PN #6SL3244-0BB12-1FA0

Führung erfolgt über Profinet, alles soweit ok.
Über einen der integrierten DI möchte ich gern eine zusätzliche Hardware-Freigabe organisieren (Nein, keine Sicherheit!!!) in der Form:
U FreigabeBus
U FreigabeDI
= FreigabeFU
Habe Ihr eine Idee?


Danke für eure Unterstützung + Gruß
StGo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
einfach im starter bei ein/ausgänge eine entsprechende funktion für den eingang wählen. wie christoph schon schrieb zb 852 was betrieb freigeben bedeutet.

wenn du safty aktiviert hast kommt es darauf an was du dort konfiguriert hast.
basisfunktion über onboardklemme bzw basisfunktion über profisafe und onboardklemme oder erweitert über profisafe und onboardklemme
di4/5 wird für sto verwendet. di0-3 kannst du frei definieren.

erweiterte funktion über onboardklemme.
hier kommt es drauf an wie du die safety eingänge für welche funktion belegst.
wenn du zb 3 safetyfuntionen nutzt bleibt kein eingang für normale funktionen frei.
 
p852 ist ja schon mit dem Profinet-Steuerwort verschaltet, das würde ich damit auflösen. Muss ich mal probieren ob die Ein- und Ausschalterei (die im Normalbetrieb immer über den Bus geht) auch vernünftig über ein anderes Bit geht.

Das PM230 kann keine Sicherheit, sonst würde ich diese verwenden.

Gruß StGo
 
Hallo,

der Parameter p852 hat wie die meisten anderen Freigebeparameter 2 Elemente

p852.0 -> ProfinetSteuerwort
p852.1 -> zusätliches Freigabesignel (per default auf 1)

Mach das kleine + in der Expertenliste mal auf dan siehst du die beiden Elemente.

Gruß
Christoph
 
@Christoph
Ups, ich hatte gedacht der Index steht in diesem Fall für dien CDS- bist Du sicher?

Gruß StGo
 
mea culpa, hast recht ist nur für die unterschiedlichen CDS
Dann eben p845 oder p848 je nachdem wie das Verhalten beim Abschalten sein soll.
 