Sinamics G110 Eingansspannung 230V oder 400V

Schnage

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich will gerade einen Freuquenzumrichter aufgrund der flexiblilät einsetzen.
Gesteuert werden soll eine Pumpe mit Fest Drehzahl und Anlauframpe.

Problem: Beim auspacken des FUs ( 6SL3211-0AB21-1UA1 ), war auf den EingangsKlemmen
ein Aufkleber mit 230V geklebt. Auf dem Gerät steht folgendes:

Eingangsklemme 1 = L1
Eingangsklemme 2 = L2 / N

Muss ich nun auf die Klemme2 L2 oder N legen.
Wenn ich L2 nehmen kann wäre der Umbau leichter.
Dann müsste ich aber über den Motorschutzschalter den L2 schleifen.

Ich denke ihr könnt mir "Neuling" bestimmt helfen.

Vielen Dank im Voraus
 
Hallo,

der Umrichter ist nur bis 240V zugelassen. Ab 260V kommen im Umrichter die Varistoren und der Gleichrichter, dann isser hin. Also nur 230V auf L1 und N (L2).

Gruss Solaris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hätte nocheinmal eine Frage. Der Motornennstrom liegt bei 2,8A. Auf welchen Wert stelle ich den Motorschutzschalter
der vor dem FU ( L1 durchgeschliffen ) überwacht.
Bei 2,8A löst er bei höherer Frequenz aus, da logischerweise L1
jetzt mehr belastet wird, da aus diesem ja 3 phasen U V W generiert werden.
 
Den Motorschutzschalter solltest Du weglassen, der FU überwacht deinem Motor (Jedenfalls, wenn Du den FU korrekt parametierst).
Auserdem fliest kein 50Hz-sinusförmiger Strom und was da dein Motorschutzschalter macht ist, weist du nicht.
Vor dem FU wird meist ein ein Sicherungstrenner eingebaut.

Und der Motor wird direkt an den Umrichter angeschlossen, ohne irgendwelche Schaltelemente dazwischen.
 
Ich habe den Motorschutzschalter auch vor dem FU eingesetzt. Der Motorschutz wird ja jetzt durch den FU gewährleistet.
Aber wie hoch muss ich den Motorschutzschalter vor Frequenzumrichter einstellen um den FU-Schutz zu gewährleisten.

Eingesetzt ist ein Siemens Sinamics110 1,1KW ( 6SL3211-0AB21-1UA1 )
 