Hallo Forum,

ich habe mich entschieden nicht das bisherige Thema zu erweitern, sondern ein neues zu eröffnen weil das dem Problem besser gerecht wird.
Also, wir fühlen uns in der Firma gerade alle etwas ungemütlich, und zwar aus folgendem Grund:

Kunde verlangte Umtausch vom Indramat Antrieb gegen Mitsubishi Antrieb unter Beibehaltung von Antriebsverstärkern.
Ich daraufhin bei Bosch Rexroth angerufen, und fragte, ob das geht, was mir definitiv bejaht wurde, und lediglich ein Hinweis auf einen Absolutwertgeber wurde als wichtig definiert, da der Motor "ansonsten jedes Mal beim Einschalten referenziert werden müsste".

Soweit so gut, also haben wir Antriebe und Drehgeber angeschafft, eingebaut, eingebucht - und dann kam das Grauen.
1) Trotz des Absolutgebers braucht der Motor nach dem Start immer eine Referenzfahrt, wo er sich den Kommutierungsoffset holt - aber es kommt noch schlimmer !
Bosch Rexroth meinte auf Nachfrage dann in einem Nebensatz "ah ja dings das wird er immer machen, das kann man nicht abstellen" - weil der Fremdgeber keinen Speicher hat, wohin der Kommutierungsoffset geschrieben werden könnte (man fragt sich, warum denn so ein teures und komplexes Ding wie ein 100A Antriebsverstärker es denn nicht hat ??? )

2) Der Motor kann diese Kommutierungs-Referenzfahrt überhaupt gar nicht absolvieren, weil er in der Anlage durchweg unter Last steht (Stelltisch über translatorisches Getriebe), dieser Tisch sackt bei Freigabe und Referenzfahrt sofort durch mit der Folge, daß der Antrieb F872 (Fahrbereichsüberschreitung bei Kommutierung) meldet, die Anlage in den Fehlerzustand geht und es geht dann GAR NICHTS MEHR !

Hat hier irgendjemand eine Ahnung, wie man dem Problem Herr wird, sei es durch einen alternativen Geber, Umrichter oder was auch immer ??
Mein derzeitiger Gedanke lautet, die Antriebsverstärker an eine separate Stromversorgung anzuschließen, die unabhängig vom Anlagenstatus 24h immer an ist. Dann läuft die Anlage wenigstens bis zum nächsten Stromausfall....

Sind hier langsam am Verzweifeln ob dieser "Geschenke zum Auspacken" von der Firma Indramat.

Danke im Voraus!
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen

Jetzt wird es wichtig die Konfiguration zu wissen.

Der Typ des Absolutgebers ?
Firmware des Reglers ?
Motordaten Induktivität Motorströme. Es gibt ein Datenblatt das der Antriebshersteller ausfüllen muß.
Bei ENdat Geber von SICK STegmann sowie Heidenhain gibt es wohl Speicher. Es gibt eine Liste von freigegebenen Gebern.
Die Frage nach dem Speicher des Kommutierungsoffset hängt von der Firmware ab.

Die Frage ist nur wieso der Kunde unbedingt die Mitsubishi Antriebe dran haben will. Von den Leistungsdaten sind die etwas schlapper.

Gruß Herbert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Herbert!

Danke für deine Rückmeldung! Ich versuche mal, Deine Fragen in der Reihenfolge zu beantworten:
Beim Antriebsverstärker handelt es sich um einen DKC0.3-3-100-7FW mit der Software SGP3 v. 3 (kennziffer-36) also der letzten mir bekannten Softwareversion.
Der Geber ist ein 6FX2001-5QE25 von Siemens, wobei das in Wirklichkeit sogar tatsächlich ein Heidenhain Geber (ROQ 425) sein soll, bloß kundenspezifisch für Siemens gefertigt.

Der Antrieb ist mittlerweile gar kein Mitsubishi mehr sondern MKD115C mit nem Siemens Geber dran (originaler Geber ist physikalisch entfernt worden).

Hoffe, Du kannst mit der Info was anfangen...Danke im Voraus!

Grüße, Draco Malfoy
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin

Wieso den Fremdgeber ??? Die MKD gibt es auch mit Absolutgeber. Im orginal Geber ist ein elektronisches Typenschild hinterlegt.


Das Datenblatt muß erst wieder anfordern.

Gruß Herbert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin

Wieso den Fremdgeber ??? Die MKD gibt es auch mit Absolutgeber. Im orginal Geber ist ein elektronisches Typenschild hinterlegt.
Das Datenblatt muß erst wieder anfordern.

Gruß Herbert

Insofern Fremdgeber, weil der Originalgeber über die Jahren MEHRFACH ausgestiegen ist und das immer wieder zu schwerwiegenden Problemen geführt hat.
Es war schon kompliziert genug zu erklären, daß es nicht am Antrieb selber liegt, und daß man den an sich ruhig behalten sollte.

Original Datenblatt habe ich angehängt! http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/MKD115v6.03.pdf
 