Motor für Stern-Dreieckschaltung im 3 * 400 V Netz geeignet

Hallo !

Ich habe hier einen Brandgasventilator der nicht wie sonst üblich die Angabe 400/690V hat sondern 3*400 V, laut dem Klemmbild in der Dose müsste er aber für Stern-Dreieck-Anlauf bzw Dreieckbetrieb im normalen 3x400V Netz geeignet sein
Kann ich aufgrund der Dreiecksvorverschaltung sowie des Klemmbilds am Anschlussdeckel davon ausgehen daß der Antrieb für eine normale stern-Dreieckschaltung geeignet ist ?

DSC_0060.jpgDSC_0063.jpgDSC_0064.jpg

Danke
Reinhard
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo !

Ich habe hier einen Brandgasventilator der nicht wie sonst üblich die Angabe 400/690V hat sondern 3*400 V, laut dem Klemmbild in der Dose müsste er aber für Stern-Dreieck-Anlauf bzw Dreieckbetrieb im normalen 3x400V Netz geeignet sein
Kann ich aufgrund der Dreiecksvorverschaltung sowie des Klemmbilds am Anschlussdeckel davon ausgehen daß der Antrieb für eine normale stern-Dreieckschaltung geeignet ist ?

Anhang anzeigen 21394Anhang anzeigen 21395Anhang anzeigen 21396

Danke
Reinhard

Ich denke schon das das so ok ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Kann ich aufgrund der Dreiecksvorverschaltung sowie des Klemmbilds am Anschlussdeckel davon ausgehen daß der Antrieb für eine normale stern-Dreieckschaltung geeignet ist ?

JA

Also das Typenschild gibt normalerweise die höchstzulässsige Strangspannung an. Was ja dann auch dann wieder zu dem Bild im Motorklemmbrett passt auch wenn das Typenschild nicht ganz so eindeutig ist.
 