Energieeffizienzklassen von Elektromotoren

Tommi

Level-3
Beiträge
2.633
Reaktionspunkte
926
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

kann ich die Energieeffizienzklasse eines Antriebes
nur an der Bezeichnung und der Doku des Herstellers erkennen, oder
steht das (z.B. bei ganz neuen Motoren) auch auf dem
Typenschild?

Gruß
Tommi
 
Ich bin mir nicht sicher ob es Pflicht ist die IE Wirkungsgradklassifizierung zu Stempeln auf dem Leistungsschild denk aber schon (muss man mal in die EU-Verordnung schauen)
Aber ich kenne auch keinen Motor bei dem es nicht drauf steht ...
 
Hallo Tommi,

in der EU- Verordnung (Ökodesign- Richtlinie) wird es zumindest ab Baujahr 2011 gefordert, dass die Angabe zur Effizienzklasse auf dem "Leistungsschild" angegeben wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tommi,

nach EU-Verordnung 640/2009 zur Durchfürhung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments im Hinblick auf die Festlegung von Anforderung and die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren, müssen alle Motoren zwischen 7,5 kW und 375 kW (0,75kW - 375kW ab 2017) gemäß EN60034-30 eingestuft und mit dem Effizienzniveau gekennzeichnet werden.

Sprich, auf den Typenschildern ist die Energieeffizienzklasse zu sehen.
faqs_neue_typenschilder_de.jpg

Hier noch ein Link mit Antworten zur neuen Effizienzklasse
 
Hallo SUW,

jetzt erklärt sich alles, ich habe wohl auf zu kleine Motoren geschaut.
Heute morgen habe ich auch zwei (von Siemens ;) )mit Kennzeichnung gefunden.
Danke für die Ausführungen.

Gruß
Tommi
 
Zurück
Oben