Hallo an Alle,
ich habe eine kleine Ventilator der bis jetzt in Stern über eien Motorschutzschalter geschaltet war. Jetzt wollte ich den Motor in Dreick schalten. Laut datenblatt hat der Motor eine In von 0,97 A dementprechen habe ich auch den Motorschutzschalter angepasst. Nach ca 10s wird der Motorschutzschalter rausgehauen. Nach dem ich den Strom gemessen habe der bei 4,2 A lag war mir auch klar wiso. Hat einer eine Idee woran das liegen kann das der Strom deutlich höher ist als laut Datenblatt. Im Stern läuft der Motor mit seinem Nennstrom.
Gruß
Denboo
ich habe eine kleine Ventilator der bis jetzt in Stern über eien Motorschutzschalter geschaltet war. Jetzt wollte ich den Motor in Dreick schalten. Laut datenblatt hat der Motor eine In von 0,97 A dementprechen habe ich auch den Motorschutzschalter angepasst. Nach ca 10s wird der Motorschutzschalter rausgehauen. Nach dem ich den Strom gemessen habe der bei 4,2 A lag war mir auch klar wiso. Hat einer eine Idee woran das liegen kann das der Strom deutlich höher ist als laut Datenblatt. Im Stern läuft der Motor mit seinem Nennstrom.